做了一个景观灯工程,如果用带漏电保护的空开带5个灯杆就不跳闸,超过就跳闸,每个灯杆的组成是一个高压钠灯70瓦,四个t4日光灯,这是怎么回事呢,希望大家帮忙想想是怎么回事,我现在准备用一个三相大空开,漏电保护可调的,100,200,300试一下,每路带14个灯杆,现在电缆长度超过1000米了,对灯有多大的影响,谢谢大家。
做了一个景观灯工程,如果用带漏电保护的空开带5个灯杆就不跳闸,超过就跳闸,每个灯杆的组成是一个高压钠灯70瓦,四个t4日光灯,这是怎么回事呢,希望大家帮忙想想是怎么回事,我现在准备用一个三相大空开,漏电保护可调的,100,200,300试一下,每路带14个灯杆,现在电缆长度超过1000米了,对灯有多大的影响,谢谢大家。
12楼
请教十楼 路灯都是很长的啊 室外单相220V支路线路长度不宜超过100m 这个好像不适用 难道是电缆质量问题
回复
13楼
电缆线之间和对地存在电容,线路越长容量越大;产生的泄露电流也就越大,超过漏电保护动作值开关就要动作。
楼主做的是景观灯,前面我引用的规范是景观灯的。至于路灯,查了一下《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001和《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006两本路灯标准,里面都没有漏电保护的要求,只是每一个灯柱都必须做好接地。
回复
14楼
学习了 感谢13楼
回复
15楼
继续试验总会成功
回复
16楼
线路泄漏电流大于断路器的额定漏电动作电流导致跳闸。
回复
17楼
谢谢大家 找到毛病了 是镇流器和触发器的毛病 用的是亚明的质量不行 全换成飞利浦的全部点亮 线路末端电压170伏 正常工作 垃圾产品害死人
记得有一次搞维修 也是跳闸 更换几个镇流器就好了 有可能是镇流器绝缘不好
回复
18楼
XG线路的负载快比钠灯的负载大了,建议配电照明箱装于负荷中心或考虑配下一级照明箱,依空间取定,可配一或两个,依空间和平面取定。:handshake
回复
19楼
老板给市政府干活 怎么挣钱怎么来 :L
回复
20楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。
一个。
回复