电缆线接头烧断重接送电后,电暖器不热、照明亮度减弱是何原因?
wanghn500
wanghn500 Lv.8
2011年01月09日 18:43:23
只看楼主

工地生活区用电缆(16mm2多股软铜线4芯)接头短路全部烧断,重新接好后,电脑起不来,电暖器2档一小时后微热,照明可以用但亮度比以前低了,检查接头没什么问题,手头无万用表不知电压够否,请教大家指点。

工地生活区用电缆(16mm2多股软铜线4芯)接头短路全部烧断,重新接好后,电脑起不来,电暖器2档一小时后微热,照明可以用但亮度比以前低了,检查接头没什么问题,手头无万用表不知电压够否,请教大家指点。
nhjie2002
2011年01月09日 20:36:02
2楼
是不是零线没有接好??
回复
jzy7512
2011年01月10日 00:18:52
3楼
根据现象可以肯定电压低,在电缆线路的电压降过大,短路前要是没有这个问题,那可能是短路后,电缆有损伤或者接线端子由于短路烧了造成接触电阻过大,建议查一下线在用,否则容易失火。
回复
淮岸听风
2011年01月10日 08:04:07
4楼
莫非是缺相?
回复

相关推荐

APP内打开