消防高位水箱设在地面或地下室内时与设在屋顶有何不同之处?
lao-zi2002
lao-zi2002 Lv.2
2011年01月09日 17:14:52
只看楼主

如题,与屋顶高位水箱的设置比起来,在地面或者地下设置消防水箱,两者在具体设计过程中有哪些不同?所选设备或装置有何不同?需注意哪些问题呢?

如题,与屋顶高位水箱的设置比起来,在地面或者地下设置消防水箱,两者在具体设计过程中有哪些不同?所选设备或装置有何不同?需注意哪些问题呢?
免费打赏
ysy0818
2011年01月14日 22:33:26
12楼
消防增压稳压设备的国标图集上有这种情况,在总说明中如何选用都交待清楚了。
回复
小方
2011年01月15日 10:13:04
13楼
理论上消防水箱高层消火栓一定要设在最高处,喷淋可以用气压罐替代
多层消火栓也可以用气压罐替代,不过这个气压罐容积是10分钟消防流量(喷淋以4个喷头计算)。这样气压罐容积太大,造价很高,和甲方及当地消防队沟通一下试试吧。
回复
a9p906
2011年01月18日 18:32:41
14楼
高位消防水箱就是要在低位消防水池的消防泵不能启动,而且在消防队没有赶到现场的情况下,以重力流的形式保证消防系统供水。如果你把高位水箱设在低位,也以消防水泵供水,其实等于增设了备用消防水泵,如果消防水泵是因为失去电力供应而不能启动的,这种办法同样无法保证向消防系统供水,因此把高位水箱设在低位从道理上是讲不通的。如果是改造项目无法实现设置高位水箱,就只能想一些非正规的手段去搞定了。
回复
hellp
2011年01月19日 21:15:25
15楼

必须设置高位消防水箱,而且要是重力流供水。否则你的消防报审过不了。
回复
yuxiuyutong
2011年01月24日 12:40:49
16楼
现在上海的消防有那种稳高压系统。就是可以不设高位消防水箱,在水泵房内设置消防水泵,消防稳压泵和气压罐。现在的问题是这种做法在上海是可以的,在别的地方就不一定通过,有的地方是不认这种做法的。
回复
yangshenglina
2011年04月14日 18:50:19
17楼
可以考虑在泵房增设气压罐 和稳压泵 取消屋顶消防水箱

5 气压水罐
气压水罐可分为两种形式,第一种是屋顶消防水箱设置高度不能满足第7.4.3条第4款的规定设置高度时,而设的稳压气压水罐;第二种是代替临时高压消防给水系统屋顶消防水箱的气压水罐。

1) 稳压气压水罐
① 设置条件:
a 当屋顶消防水箱的高度不能满足本条第4款第2项的要求,可采用稳压气压水罐稳压;
b 当建筑物无法设置屋顶消防水箱或设置屋顶消防水箱不经济,且消防给水系统采用可靠双电源,或电泵与柴油机泵互为备用时,消防给水系统可采用稳压气压水罐稳压,但须经当地消防
局批准。
② 稳压气压水罐的调节容量不小于45OL,稳压水容积不小于50L,最低工作压力应为最不利点所需的压力,工作压力比宜为0.5~0.9。
③ 设计可选用国家标准图98S205《消防增压稳压设备选用与安装》。

2) 代替屋顶消防水箱的气压水罐
对于24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/s流量的气压给水设备供应10min初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3m3。其他建筑物或其它消防给水系统,其有效容积宜按本条第4款第2项的有关规定设计。但由于所需的气压罐容量较大,故目前较少采用。
回复
a9804
2011年04月19日 16:49:00
18楼
审图的过就没事!
回复
慈悲
2011年04月20日 16:34:09
19楼
很牛B,楼主。
回复
myj982
2011年07月08日 16:35:04
20楼
这个确实挺困难
回复
柳清风
2015年02月10日 14:54:02
21楼
在江苏有些地方,在消防泵房增设稳压泵,无须设置屋顶消防水箱的,刚做了一个车间的项目,消防审查是这样子答复和通过的
回复

相关推荐

APP内打开