消防高位水箱设在地面或地下室内时与设在屋顶有何不同之处?
lao-zi2002
lao-zi2002 Lv.2
2011年01月09日 17:14:52
只看楼主

如题,与屋顶高位水箱的设置比起来,在地面或者地下设置消防水箱,两者在具体设计过程中有哪些不同?所选设备或装置有何不同?需注意哪些问题呢?

如题,与屋顶高位水箱的设置比起来,在地面或者地下设置消防水箱,两者在具体设计过程中有哪些不同?所选设备或装置有何不同?需注意哪些问题呢?
免费打赏
fastforever
2011年01月10日 14:55:29
2楼
一定要搞清楚屋顶高位水箱和低位消防水池的区别啊。消防水池的水通过消防泵进入消防系统,高位水箱的水要能以重力流进入消防系统,高位水箱怎么能设在低位?
回复
lao-zi2002
2011年01月10日 18:56:37
3楼
恩 是俺没说清楚:遇到一个三层商场的消防改造项目,高位消防水箱设在屋顶已无法实现了,只好放在地下室,地下室已设了消防水池(储存2小时消防水量),还有消防泵房,

另外又设了消防水箱, 这样水箱就成非重力流低位水箱了,所以请教下这样的水箱增压设备该如何选择?或者说还有什么要注意的问题呢??:handshake
回复
fastforever
2011年01月11日 11:33:01
4楼
高位消防水箱就是要在低位消防水池的消防泵不能启动,而且在消防队没有赶到现场的情况下,以重力流的形式保证消防系统供水。如果你把高位水箱设在低位,也以消防水泵供水,其实等于增设了备用消防水泵,如果消防水泵是因为失去电力供应而不能启动的,这种办法同样无法保证向消防系统供水,因此把高位水箱设在低位从道理上是讲不通的。如果是改造项目无法实现设置高位水箱,就只能想一些非正规的手段去搞定了。
回复
强強
2011年01月11日 14:28:10
5楼
先把室内消防系统搞明白吧
回复
guiguidemm
2011年01月11日 15:40:15
6楼
地面的不要消防水箱,消防水池了 不过好像有人做增压水泵 也过去了
回复
lao-zi2002
2011年01月11日 17:47:12
7楼
--------------------------------------------------------------------------



呵呵 谢谢先 问的就是非正规手段 比如说呢?
回复
fastforever
2011年01月14日 10:26:06
8楼
什么是非正规手段,举个实例:
我们家门口旁边有个宾馆,宾馆员工早晨都到旁边一个早点摊吃饭。前一阵子宾馆装修停止营业,没人去早点摊吃饭,老板很纳闷。一天,碰到一个熟悉的宾馆员工就问:
“你们那里的人怎么都不来吃饭了?”
“装修了,还没开业。”
“装修这么长时间,还没完?”
“装修好了,消防验收没通过。”
“那还不容易,让老板花点钱吧。”
卖早点的都知道非正规手段是怎么回事,咱们就不用说了吧。
回复
xjl001
2011年01月14日 11:18:11
9楼
采取高压气体顶压水箱(水罐),成本很高啊。
回复
lao-zi2002
2011年01月14日 18:26:11
10楼




哈哈 原来如此~
回复
lao-zi2002
2011年01月14日 18:27:18
11楼




喔 谢了 这个听说过 看甲方愿意不了~
回复

相关推荐

APP内打开