如图所示,图中的空调送风管布置得合不合理?加上调节阀后,风口风量是不是调节起来不方便?还有回风管,如此的布局形式何不合理?谢谢!
如图所示,图中的空调送风管布置得合不合理?加上调节阀后,风口风量是不是调节起来不方便?还有回风管,如此的布局形式何不合理?谢谢!
2楼
平衡调节很难做,末端封口很难得到足够的风量,我觉得这个是关键问题。
回复
3楼
风量平衡时最大的问题 明明很容易对称平衡的为什么要布置成这样?
回复
4楼
之所以这样布置,是基于管路简单明了,整洁,减少阻力等为出发点的。就不知道这样的话效果如何?
回复
5楼
有问题,好看而不实用。
回复
6楼
变径少,风量平衡是问题。一般选择带调节阀的散流器或者支管始端设置调节阀来调节风量,视具体情况定。
从图上看出回风与送风存在短路问题。
回复
7楼
这样不知是挺好看,并且阻力小,但是风量平衡会是个大问题
回复
8楼
主/支风管/散流器全部设阀控制,以此调节前后端的风量平衡,应该也没什么大问题,调节时会麻烦一些!
回复
9楼
为什么要两根主管送风呢呢,一根主管就够了嘛,而且支管太多了,没必要,回风管也没必要做成两个弯头,绕来绕去的,送回风口保持相当距离,回风用直管接入室内就行了
回复
10楼
不认为阻力会小,这么多四通阻力会小吗??
回复
11楼
做起来简洁,调起来困难,近端噪音会较大,末端没风。
回复