双速风机转速问题
dzkdzk
dzkdzk Lv.10
2011年01月08日 16:06:48
只看楼主

双速风机转速的两个转速为什么很相近,转速级别为什么只是大一级,而不是大两级?电量差别不是太大?有了解其原理的没?[/

双速风机转速的两个转速为什么很相近,转速级别为什么只是大一级,而不是大两级?电量差别不是太大?有了解其原理的没?[/
免费打赏
lingxuct
2011年01月08日 16:18:51
2楼
双速电机的型号、功率、额定转速各是多少?所带的风机的轴功率是多少?

大一级与大二级是什么意思?
回复
简单信
2011年01月08日 20:47:53
3楼
没看懂什么意思。能详细的说说嘛?
回复
dianqipanli
2011年01月08日 21:51:22
4楼
楼主所问是否是指电机变速未成倍变化?
双速电机是通过改变星角接线来改变电动机的极数达到变速目的。一般是4//6;4/8极变换,如果4/6极变换,转速变化就较小;4//8极变换,转速变化就接近2倍了。
塔吊主卷扬还有4/6/24极的三速电机,转速变化就非常大了。
回复
tianjun1229
2011年01月11日 22:56:08
5楼
双速风机配置的是双速电机,在二种不同的转速下,会产生不同的流量和压力,一般用于消防排烟系统,平时低速旋转产生的小流量低压力用于正常通风,火灾时转到高速大流量高压力强行排烟!
回复
lsy135511
2011年01月12日 01:18:39
6楼
速风机配置的是双速电机,在二种不同的转速下,会产生不同的流量和压力,一般用于消防排烟系统,平时低速旋转产生的小流量低压力用于正常通风,火灾时转到高速大流量高压力强行排烟!
回复
米克
2011年01月12日 08:47:21
7楼
双速风机还用在燃气机房。燃气报警低于30%,低速运转;高于60%,高速运转。
回复
dzkdzk
2011年01月13日 22:15:51
8楼
其实是空调专业人员问我的这个问题,我不大懂。
回复
dzkdzk
2011年01月14日 10:32:12
9楼
空调专业的原意是:为什么双速风机的转速都是(2900/1450);(1450/960);(960/720),为什么不能是2900/720?
回复