如题,这个时候变压器柜还能带接地开关么?如果带,如何操作?如果取消,如何采取措施?欢迎大家指点!
如题,这个时候变压器柜还能带接地开关么?如果带,如何操作?如果取消,如何采取措施?
欢迎大家指点!
2楼
明白楼主的意思了
思路:使两台断路器的控制回路组合成一个控制回路(达到控制要求,接线合理),断路器与地刀机械连锁(五防)、电气连锁。还要考虑微机保护的外部硬件配置、内部设置。
至于取消,就要注意检修时安全措施了,不能马虎。
不知合理不。
回复
3楼
二台变压器同时接在一台高压开关柜下,开关柜的设置都一样,五防要求齐全。
有时可能会发生二台变压器中一台运行,另一台检修,为了使检修的变压器能做好安全措施,那么,每台变压器必须装各自的隔离开关,一般是装一台负荷开关,把检修的变压器电源的高压负荷开关拉开,就可以在变压器上(高压套管以上连接线)挂接地线了。
当二台变压器接在一台开关柜下时,变压器的非电量保护可以分别接到开关柜,可以装多套压板。当然,其中一台故障,二台会同时跳闸(因高压断路器只一台)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-8 09:32 编辑 ]
回复
4楼
补充说明一下,高压柜为XGN66
没明白二楼的意思,惭愧!
区管,你理解反了,是双电源进线,两台变压器柜带同一台变压器!不是一台柜带两个变压器!
回复
5楼
两个开关柜给同一个变压器供电。这个说法还太笼统。要说有些什么联锁,就必须交代清楚这两个电源开关是不是在同一段母线上?一般这种情况,是在不同段上,平时只是一台开关柜给变压器供电,另一台处于备用状态。
如果是上面这种情况,那么最好是取消两台开关柜内的接地开关,以免造成误操作,引起带电合接地刀闸。另外还要做好两个断路器之间的闭锁,只能二合一。
回复
6楼
是我没理解透,原来是双电源进线。看来我考虑的不全面,努力学习。
回复
7楼
支持电老鼠的分析和解释。
这样的供电方式和系统的远行,必须确保安全,因此接地开关应该取消。同时必须有联锁。操作时严格执行“操作票”制度
回复
8楼
这种情况最好不要接地刀。因为出线端同时与变压器相连,无论哪个开关柜合闸,变压器的高压侧带电就会导致两个柜的出线端都带电,接地刀永远没有合闸的机会,所以它是多余的。XGN的旋转隔离可以选带接地的,也可以选不带接地的,应该很容易实现。
在设计上要加联锁,保证两台开关柜只能有一台合闸。从你的叙述中是双电源进线,这种情况电源来自不同的变压器,所以两个电源不能并列运行。
回复
9楼
感谢大家的指导,特别鸣谢 “大老鼠”!
回复