听说此止回阀可以一阀两用,节约管段长度.减少泵房面积.
听说此止回阀可以一阀两用,节约管段长度.减少泵房面积.
2楼
没有这个阀,如何检修水泵及止回阀?并且水泵出口先是止回阀,再是闸阀,位置不能错哦.
回复
3楼
不能不设,特别是大型泵站,因为正常停泵时要先关闭闸阀,以保安全
回复
4楼
现在是有这种阀,不过实际设计时还的加阀门
回复
5楼
还是不敢大胆用
回复
6楼
不能不设
检修怎么办?
回复
7楼
见到过不装闸阀的,宁波某水厂DN600出水管上,株州南方阀门,已用2年。据说省电。
回复
8楼
必须加闸阀,这是常识。
回复
9楼
必须安装啊
回复
10楼
一定要装闸阀(电动或手动)。缓闭式止回阀(有瓣式、球式微阻缓闭式止回阀等)或者近几年火起来的多功能阀,其主要作用是防止停电、停泵水锤,而电机拖动水泵的原理,决定了必须关阀启动。一般大型泵站水泵前有止回阀和手动闸阀及电动闸阀共三道阀,手动闸阀常开,启动水泵时,关闭的电动闸阀缓慢开启即可,近年有用多功能阀取代止回阀和手动闸阀的,但电动闸阀不可少,这样安全、方便且利于检修。
回复
11楼
还是设了好。
回复