2楼
肯定要!
回复
3楼
嗨,我就知道有本书上说不一定要设,因为压水管这个概念很含糊.是指泵后的整个管路呢?还是只指泵房那一段?
回复
4楼
最好设,因为一般说来,很多地方生活与消防管道在室外是合用的,消防管道的水长期不用,就会变质,如果没有止回阀,水倒流会污染生活用水;即使是装了止回阀,如果质量不好,也会污染生活水。
回复
5楼
不设止回阀?-----屋顶水箱的水?没了!消防接合器供水?没了!...等等
室内消防供水都有两种以上的供水手段,每种供水的干管均应设止回阀,才能有用。
回复
6楼
ouyibing
你这个止回阀是设在单体室内消防进水管前的止回阀。而不是消防水泵压水管的止回阀。一个离泵远些,一个离泵近些。
我想问:如果各单体均已设了回阀,好么消防水泵压水管上是否就不用设止回阀么?
回复
7楼
hzywyoung
你这番话我爱听:),可以发在最近“水泵接合器这样设好不好”这个贴子上给居士看看。
回复
8楼
对,这样的问题也需要明确
回复
9楼
而且室外的管道消防和生活合用不妥吧
回复
10楼
进单体的消防管道不设止回阀不是更好
回复