240电缆进线接配电箱还是配电柜
ljphb
ljphb Lv.10
2011年01月07日 15:54:35
来自于继电保护
只看楼主

当进线电缆为YJV240(4+1)粗时,是不是一定要用配电柜,而不能用配电箱,因为施工方说用配电箱,电缆太粗接不进去必须用柜。

当进线电缆为YJV240(4+1)粗时,是不是一定要用配电柜,而不能用配电箱,因为施工方说用配电箱,电缆太粗接不进去必须用柜。
免费打赏
淮岸听风
2011年01月07日 17:00:44
2楼
配电箱不够大,电缆接入后,相间距离太近,240的电缆,箱内要配铜排接线啦,或者你做个非标的大配电箱,和柜子差别不大吧
回复
lingxuct
2011年01月07日 17:37:42
3楼
用240的电缆,负荷电流肯定也大,开关也大,不是因电缆粗需要用柜(箱太小),而是开关多或大,箱会装不下。

如果一只箱内只装一只600A断路器,240电缆与600A开关之间,可以加铜排分开间距。

话又说回来,做设计的应考虑安装和使用方便,如果真需要一根240的电缆(的电流),且负荷侧是配电箱,还是用二根95的电缆双拼接线会方便很多!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-7 17:40 编辑 ]
回复
czywqa
2011年01月07日 18:41:04
4楼
240的电缆电流可达400A多,断路器将选择为600A的。如果在室外只安装一个断路器可以使用配电箱或配电柜,但箱子得足够大,接线得方便才行。如果在室内可以使用配电盘或配电柜。
回复
wangxf
2011年01月08日 10:51:13
5楼
一般这么大截面的电缆,接入配电箱是很困难的!最好是接入配电柜要方便一些,也安全得多啊!
回复
zyz8438
2011年01月08日 22:12:28
6楼
配电箱内部空间有限,这么粗的电缆进去做头不好做,也不好造型。再说这么粗电缆,一般都是大回路,还是采用配电柜更可靠吧!
回复
liuxch72
2011年01月09日 12:03:08
7楼
配电箱内部空间有限,这么粗的电缆进去做头不好做,也不好造型。再说这么粗电缆,一般都是大回路,还是采用配电柜更可靠吧!
回复
lb967510
2011年01月09日 19:16:03
8楼
一般情况下,240MM2的电缆据最大负荷电流大于400A,应该用在配电柜内,要用在配电箱内,配电箱的体积相当大
回复
lizeyu318
2011年01月09日 21:23:59
9楼
觉得还是区管说的用2根95并线方案会好一些,你设计240的线径放进一个配电箱里,你让我这现场施工的人员情何以堪,根本弯不动
回复
hellojoe
2011年01月10日 10:57:22
10楼
TT方式供电系统TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地
回复
lingxuct
2011年01月10日 12:21:35
11楼
楼上是在说240电缆接在哪吗?我看着怎么牛嘴不对马尾!
回复

相关推荐

APP内打开