240电缆进线接配电箱还是配电柜
ljphb
ljphb Lv.10
2011年01月07日 15:54:35
来自于继电保护
只看楼主

当进线电缆为YJV240(4+1)粗时,是不是一定要用配电柜,而不能用配电箱,因为施工方说用配电箱,电缆太粗接不进去必须用柜。

当进线电缆为YJV240(4+1)粗时,是不是一定要用配电柜,而不能用配电箱,因为施工方说用配电箱,电缆太粗接不进去必须用柜。
免费打赏
szdzjy
2011年01月11日 13:45:49
12楼
进配电柜好一点,电缆的固定也是很重要的
回复
pulixi1234
2011年01月12日 16:07:55
13楼
应该进配电柜,用铜牌,电缆要孤独好再接
回复
tzh188
2011年10月07日 16:10:48
14楼
大家有没有一个量化的标准,比如多大以上就用柜,或者用柜或者用箱是从什么角度考虑的,
就是从安装空间的角度吗?
回复
暗夜精灵
2011年10月07日 17:42:42
15楼
箱里开关不要太多,60*80的箱里不超过2个,《1个600A,1个250A>,80*100的箱里不超过3个。《1个600A,2个250A>,接了十几个了,并不是想象的那样难接。
回复
lennie1219
2011年10月08日 20:14:26
16楼
其实做柜子做箱子都可以,只要你进线端上方留足够的空间给电缆进线。240的电缆确实太大了,建议改成2*120的
回复
xiaogaizi
2011年10月14日 22:35:39
17楼
元件尺寸+接线方式=箱或柜
回复
cnkaqi030
2011年10月17日 11:06:29
18楼
如果在室内可以使用配电盘或配电柜。
你这个够呛
回复
vmssms
2011年10月28日 11:05:41
19楼
一般情况下只能接配电柜,所谓配电柜和配电箱的区别可能是在于柜与箱空间的大小,同时,须满足电气的安全距离。
回复