当进线电缆为YJV240(4+1)粗时,是不是一定要用配电柜,而不能用配电箱,因为施工方说用配电箱,电缆太粗接不进去必须用柜。
当进线电缆为YJV240(4+1)粗时,是不是一定要用配电柜,而不能用配电箱,因为施工方说用配电箱,电缆太粗接不进去必须用柜。
12楼
进配电柜好一点,电缆的固定也是很重要的
回复
13楼
应该进配电柜,用铜牌,电缆要孤独好再接
回复
14楼
大家有没有一个量化的标准,比如多大以上就用柜,或者用柜或者用箱是从什么角度考虑的,
就是从安装空间的角度吗?
回复
15楼
箱里开关不要太多,60*80的箱里不超过2个,《1个600A,1个250A>,80*100的箱里不超过3个。《1个600A,2个250A>,接了十几个了,并不是想象的那样难接。
回复
16楼
其实做柜子做箱子都可以,只要你进线端上方留足够的空间给电缆进线。240的电缆确实太大了,建议改成2*120的
回复
17楼
元件尺寸+接线方式=箱或柜
回复
18楼
如果在室内可以使用配电盘或配电柜。
你这个够呛
回复
19楼
一般情况下只能接配电柜,所谓配电柜和配电箱的区别可能是在于柜与箱空间的大小,同时,须满足电气的安全距离。
回复