根据技术措施或图集,计算采暖系统或空调系统的补水定压的压力时,安全阀开启压力P4通常取系统允许最高的工作压力,以此值计算出的补水泵停泵压力P2值比较大,而补水点位于循环水泵入口,经过水泵加压后出口压力有可能超过设备或管道的承压,造成水泵出口管段超压运行,对设备和管道非常不利。请问各位大虾对此问题如何看待?
根据技术措施或图集,计算采暖系统或空调系统的补水定压的压力时,安全阀开启压力P4通常取系统允许最高的工作压力,以此值计算出的补水泵停泵压力P2值比较大,而补水点位于循环水泵入口,经过水泵加压后出口压力有可能超过设备或管道的承压,造成水泵出口管段超压运行,对设备和管道非常不利。请问各位大虾对此问题如何看待?
2楼
不理解!设备选型时这压力怎么确定呢?怎么会出现超压运行,就说系统静压即使没有选设备就已经出来个范围了,然后再选各个设备的承压确定设备啊。
通常过程是这样,确定最高点,确定系统静压,(确定补水压力),循环系统运行阻力,选循环泵设备。然后能出来系统最大压力,根据这个再选设备,比如锅炉啊,换热器啊,等等。安全阀定压,有两个位置,一个是锅炉的安全阀,通常是锅炉额定压力的1.5倍定压,不过有时要低,这个看系统一般试水压力是多少,不一定非要1.5倍的,比如压力本来就较高的系统1.5倍压试水就没必要了。还有一个安全阀位置在补水泵的定压补水装置处,就是定压罐位置,这个点压力就较低了,也是按此点压力的1.5倍确定,当然也是活的。
回复
3楼
比如:
计算出P1=0.4MPa
P4=1.0MPa
P3=0.9MPa
P2=0.81MPa
补水泵停泵压力为0.81MPa
管道和设备承压1.0MPa
如果循环水泵扬程30m。
那么当补水泵停泵时,循环水泵出口压力约等于0.81MPa+0.3MPa=1.11MPa
超过系统管路承压,但由于安全阀在循环泵入口,压力并未达到P4压力,因此也不会泄压。
回复
4楼
如果超出不是很多也是没有问题的
比如水泵,标准承压为1.0MPa时,使用条件下的压力可以大一些的,比如1.6MPa等等。
回复
5楼
3楼理解有点偏差,先不说计算过程。你的安全阀放在水泵的吸入口,其开启压力P4是1.0MPa,这是系统的工作压力肯定不是1.0MPa,而应该是系统的最高点,即1.0+0.3=1.3MPa。如果系统工作压力是1.0MPa,那么安全阀的开启压力就应该是0.7MPa。如果P4是0.7,你再算一次。
回复
6楼
楼主理解有些偏差。
如果安全阀放置在水泵入口,其开启压力就不是系统工作压力。水泵扬程30m,系统工作压力1.0MPa,其安全阀开启压力就应该是0.7MPa。
这样你再算一算。
回复
7楼
同意版主的说法,因为系统最高点的压力在水泵出口端,如果安全阀放在水泵的入口端,那么安全阀的压力一定不是最高工作压力点,依照楼主所说,安全阀放在水泵的入口端,即使补水泵停泵安全阀也会开启释放压力。
回复
8楼
同意版主的说法
回复
9楼
同意版主的说法
回复
10楼
这个问题问的好!我也觉得国标图集05K210 第10页2.1 条安全阀开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力。与 第11页例子的3.3条 条安全阀开启压力P4....(补水点出允许工作压力),以及第12页的系统图上,这两个P4是不一致的,矛盾的。