12楼
1.值筋位置偏移 2.端锚已经不起作用了 3.柱面砼没有凿毛 4.你是甲方技术负责人少一道梁你都不知道你也太大意了吧????
回复
13楼
感觉咋就那么乱呢
感觉呀有的钢筋就没对上
回复
14楼
钢筋植筋短了
回复
16楼
下混凝土前要他们把梁板支顶搞搞吧,直接支撑在脚手架上,也离谱了吧
回复
17楼
问题:
1、接缝处混凝土不能形成整体,此处的剪力完全由植筋承担。
2、弯锚不起作用。
回复
18楼
这个做法质量太差,对结构安全有隐患,应该需要改正!但是必须了解清楚,出现这样情况的原因,以及处理办法。这种机械的处理方式,实在是对技术的把控有问题。即使需要连接,也应该考虑是悬挑,还是铰接,还是牛腿等方式,固结是不妥的。
回复
19楼
问题还是比较严重的
施工质量和设计要求均不能满足就不说了
处理方法建议如下:
一、采用后浇带方式 加强钢筋及提高混凝土等级。
二、具体节点钢筋锚固方法可采用加固方式(外包套环筋)。
三、端部加腋,增加钢筋接触面积。
回复
20楼
太可怕了!现在的人胆子真大!
回复
21楼
呵呵太牛了!!!
回复
22楼
/1、如果是植筋那一定要做抗拔性试验,合格后才能进行;
2、上部钢筋最好用焊接进行,不宜绑扎;
3、面部一定要凿毛。
回复