2楼
混凝土墙上伸出的钢筋是预留的还是后植筋。
1、钢筋的搭接接头在同一接头区段内达到100%,且支座处负弯矩筋是不允许在此处搭接的。2、梁端部支座边缘处剪应力最大啊,留置施工缝补符合规范要求。3。施工缝处混凝土未处理,太光滑。4、梁钢筋端部的弯锚没有作用。5、搭接接头处钢筋太密,钢筋间距不符合规范要求。6、钢筋绑扎漏扣。7、未见拉筋。8、腰筋间距不匀。9、预留钢筋位置偏差太大。10、未见支座处二排负弯矩筋。
回复
3楼
伸出的短筋是植筋的
回复
4楼
补充一下:此照片是某施工单位做的框架梁断部植筋现状,我是甲方设计部兼技术把关职务,看了气死人
回复
5楼
是明顯 ,是漏了梁 , 现在补鍋
如遇到此情況 , 由於已澆位置 , 多数是柱位 ,要鉆孔植筋 , 但由于柱位钢筋很大及密 , 反而更大情況使柱筋受损 .
所以用一般鉆孔処理來做 , 多数结果 , 是如照片一样 , 植筋数量明顯不足 .
要解決是改梁端部面 , 于端加高断面 , 令插筋面积人為加大 ; 其次在此位置 , 將柱的混凝土保护层鑿除 (要慢慢鑿 )
露出柱主筋位置 , 在間距中插筋 . 柱位除保护层 , 当然是希望插筋时不会誤损主筋 , 其次是接合位置新澆的砼有更好的接合能力 .
当然以上步驟 , 需要覆核計算 , 保证结构安全情況下才可以執行 .
对于自己做錯了事 , 採用隱瞞过海的方式 , 而补救又沒有足夠保证情況下 , 日后而來的問题 , 可能是现在問题的几十倍 .
回复
6楼
确实施工质量差啊
回复
7楼
不是吧
这玩意能用?!!
不过觉得施工单位也是挺有意思
钢筋该直的直弯的弯毫不含糊啊
回复
8楼
胆子 是不小啊!拆了吧
回复
9楼
如何整改的呢?
整改方法传来,让大家学习一下
回复
10楼
那些钢筋还做什么弯钩
回复
11楼
梁端负弯矩处钢筋搭接不合理,照片太小了——
回复