一个穿堤管涵,长度30多米,准备用一米长的预制涵管加包箍,但不知道包箍怎么样的形式更好些,下面是我画的,大家给点给力的意见啊[ 本帖最后由 zhouyongbo.hohai 于 2011-1-7 11:03 编辑 ]
一个穿堤管涵,长度30多米,准备用一米长的预制涵管加包箍,但不知道包箍怎么样的形式更好些,下面是我画的,大家给点给力的意见啊
[
本帖最后由 zhouyongbo.hohai 于 2011-1-7 11:03 编辑 ]
12楼
10楼指出的圆形不易施工,确有此问题。市政上的包箍也是采用多边形。
回复
13楼
我现在正搞一个涵洞的设计图纸,希望多向你学习学习,谢谢楼主的无私奉献!!!!!!
回复
14楼
就向楼上各位说的那样,楼主的设计应该考虑沉降的问题。我认为穿堤涵还是钢筋砼方涵为好,方涵在十米至十二米之间分缝,止水采用橡胶或铜片的。
回复
15楼
上面各位所说的沉降问题要针对工程及基础情况,,,但分缝当然是要的
回复
16楼
楼上各位说的都不错,受益了。
回复
17楼
路过,学习了
回复
18楼
楼主的图纸不错,地板和包箍整体浇注施工方便吗?
回复
19楼
好资料,谢谢分享!好资料,谢谢分享!好资料,谢谢分享!好资料,谢谢分享!好资料,谢谢分享!好资料,谢谢分享!
回复
20楼
准备采用这种形式的包箍,圆形的施工确实存在很大问题,立模是个难题啊!
回复
21楼
上传本书,主要是混凝土管道基础及接口的形式,大家一起学习吧
回复