挂机加电加热器问题请教
chenjunbo-888
2011年01月06日 18:43:34
来自于制冷技术
只看楼主

我这有一台志高1P挂式空调,冷暖型的但没有电加热。谁知道能不能加PTC电加热?我的意思是室内机内有没有安装电加热的空间?没有电加热冬天没法用。

我这有一台志高1P挂式空调,冷暖型的但没有电加热。
谁知道能不能加PTC电加热?我的意思是室内机内有没有安装电加热的空间?
没有电加热冬天没法用。
免费打赏
chenjunbo-888
2011年01月08日 18:49:08
12楼
1P冷暖型挂式志高空调不带电加热,室内机有没有空间安装电加热,我想加一PTC电加热。做志高售后的应该知道吧?
回复
adingkgb
2011年01月08日 23:33:08
13楼
厂家的产品应该都经过测试和模拟运行,我担心的是自己加PTC元件的话,功率大小和安装位置的确定如何做到合理。
还有就是电加热的发热,在出风之前如何均匀的混风,避免出现出风温度不均以及某些部位温度过高导致机壳变形的现象。
回复
chenjunbo-888
2011年01月09日 10:02:10
14楼
阿鼎你考虑的挺全面,我觉得安装位置只要空间够大,就想带电加热的机型那样安装应该没问题吧?功率大小就得参考风量选择了,1.5KW以内应该没问题。只要安装位置合适应该不会出现温度不均的情况。
只是你说“在出风之前如何均匀的混风”什么意思?
我没学过制冷,只是经验之谈,爱好而已,还请专业人士多多指教
回复
adingkgb
2011年01月09日 11:18:17
15楼
如果加热元件的位置安装不合理(比如集中在换热器的上半部分),或者该内机的风道设计本身有缺陷,那么就可能产生出分口的风一部分较热一部分不太热。
类似这种情况我碰到过,是从某些空调制冷剂缺少后,内机蒸发器上半部分能结露,下半部不结露,最后的出风温度也是上半部较冷,下半部不冷的情况。说明这种内机的机内气流组织考虑不周,机内风道设计不太合理,存在混风不均的情况。
回复
suzaoqiang
2011年01月10日 14:02:06
16楼
是不是在室外机四通阀供电上加上一个中间继电器就行了呀,我觉得应该很简单,但仔细想想还真没有什么好的方法,信号怎么输出呢
回复
chenjunbo-888
2011年01月10日 16:05:40
17楼
我还是想要安装试试,主要的就是空间不知道够不够用?
把机拆下来如果没空间就浪费时间了。
再说我买了加热器不能装买了也没用啊?
现在想知道的就是有没有空间安装?
所以想请做志高售后的,毕竟他们了解志高产品。
回复
suzaoqiang
2011年01月11日 16:37:54
18楼
你要是想自己玩的话 找他们干嘛,那破空调还不是一个样子,有什么了解不了解的,你以为他们会吗,
回复
chenjunbo-888
2011年01月11日 19:53:20
19楼
省的拆开不能装,麻烦
回复
taifeng001
2011年01月12日 13:43:35
20楼
空间有限制,控制部分是可以解决的。
回复
haozhengcheng
2011年01月12日 14:12:48
21楼
自己是装不了的。需要拆下内机蒸发器方能固定,实在要装的话,电加热功率1000W左右最好,可单独供电。
回复

相关推荐

APP内打开