我是学暖通的,做变电所通风或空调的时候,高、中、低压配电室中的配电柜的散热量大概取多少?问我们院里电气的他们也说不准,因此就来这向各位请教,非常谢谢!
我是学暖通的,做变电所通风或空调的时候,高、中、低压配电室中的配电柜的散热量大概取多少?问我们院里电气的他们也说不准,因此就来这向各位请教,非常谢谢!
2楼
新出的工业与民用配电手册上有,P104。高压柜200W/台,低压柜300/台,低压电容补偿4w/kvar,高压电容补偿3w/kvar;变压器让电专业的提吧,这个手册和样本上都有。我这里以前做的时候,主要只考虑变压器的损耗。
回复
3楼
谢谢楼上的。我觉得虽然变压器的损耗是占了很大比重,但是配电柜数目较大,一般都有三四十个,加起来也比较大;如果做通风,影响也许不是很大,但是现在我们做的变电所有一部分业主要求用空调,这时配电柜的损耗就重要了,这部分冷负荷一般都要占一台空调机。再次感谢楼上。
回复
4楼
我也遇到了类似的问题,配电柜散热不好确定啊!
那边说没什么影响,这都1060kW还没影响吗我晕!
回复
5楼
电气柜产品说明上应该有功耗。
回复
6楼
按2楼的标准损耗,变电所就用自然通风就可以了,但实际中(所我碰到的情况)远大于这个数,我们一个电站低配(有48台柜子)用了32KW的空调!