CT二次侧电缆的选择要满足技术上回路负荷和精确度极限因数的要求和考虑经济性例如选用4平的线,连线长度2米,铜的XLPE线电阻2xRL=0.0224Ω;中压2000/1A的CT参数15VA,5P20,内阻15Ω,选择的保护装置容量0.1VA,电阻0.1Ω,保护要求整定精确度极限因数31.5;则20*(15VA+15Ω*1A*1A)/[(0.1Ω+0.0447Ω)*1A*1A+15Ω*1A*1A]=39.62 > 31.5
例如选用4平的线,连线长度2米,铜的XLPE线电阻2xRL=0.0224Ω;
中压2000/1A的CT参数15VA,5P20,内阻15Ω,选择的保护装置容量0.1VA,电阻0.1Ω,保护要求整定精确度极限因数31.5;
则20*(15VA+15Ω*1A*1A)/[(0.1Ω+0.0447Ω)*1A*1A+15Ω*1A*1A]=39.62 > 31.5
即符合要求。
但是如果是用于差动保护的,因为线路长度增加,电缆的内阻增大,则可能不能满足要求;
通常选用6平的线,如果还不能满足要求,出于经济考虑,不再增加截面,而是提高电流互感器的容量和精度极限系数,比如选择30VA,5P20而不是15VA,5P10.