2010年换了一家单位,在新的工地上,又有了新的收获呵呵2010自己还是幸福的一年哈看一下喷淋头是怎么接的吧呵呵、支架做的也很有特点啊。高的质量如何保障呢?值得深思。。。
2010年换了一家单位,在新的工地上,又有了新的收获呵呵
2010自己还是幸福的一年哈
看一下喷淋头是怎么接的吧呵呵、
支架做的也很有特点啊。
高的质量如何保障呢?值得深思。。。
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DB/F5/rBBhH11Jp2uAOr_ZAACnYLG45R8389.jpg)
42楼
管道工艺和排列做的还可以,不过喷头有点过分了,呵呵,还有很多不同的做法让喷头上喷的啊(三通侧出或下出都可以达到的);
至于支架,这应该是考虑到层高影响到管道排列,做出支架上支墩焊接管道属于无奈之举了。
至于众多上楼提出的检修问题,应该不存在问题的,如果真的是这部分出故障了,把支墩割掉就可以了,不存在不便于检修的问题。
回复
43楼
太强了,也用心做了,可惜的就是没有参考规范去做。:victory:
回复
44楼
喷头安装可以采用侧向三通或者下向三通,少2个弯,管道吊架那直接把支架和管道焊接,肯定不符合安装规范,也会影响将来的检修,而且好像都没留套管,建议补设钢套管或者防水套管。
回复
45楼
大家都很专业啊,支架第一次看到这样做的,拖住还貌似焊接了,不懂为什么要这样做。
喷头不知道谁想出来这样做的,若考虑喷头高度问题,三通口向下再到相应高度做横管,或者干脆降低喷淋支管高度嘛。
回复
46楼
呵呵谢谢大家给的评价,
回复
47楼
:Q 厉害!这工人会玩消防,估计把老板玩死了...哈哈...
回复
48楼
这个问题光看这个局部还不好说支架好不好,这个支架可以看做刚性吊架,别的地方有没有固定支架尚且不知,所以,这个问题不是非常主要,主要的是吊杆到底是多粗的,按照支架分的荷载计算一下就知道这个吊杆的粗细合不合适了,但只是核实一下的问题;关于喷头,问题稍微大了点,而且也好改,改了吧,多别扭啊,而且真正运行时,这个喷头之前这么多弯,用不用考虑放水不净,积气工作不稳定等问题啊
回复
49楼
不知道喷头的高度是否符合设计要求,喷头连接的具体施工做法有点不伦不类。另外,消防和喷淋管道上的管托,以前做超洁净室里的热水管道这样做过,不过都是在大管上做的,而且是点焊,在民用的小管道上还没有做过。这样做在施工过程中存在一定的漏水风险,如果整个工程都是这样做的,我想你的领导看完后,会埋怨你的,浪费成本!
[
本帖最后由 puxue_a 于 2011-1-11 20:22 编辑 ]
回复
50楼
电气的放到底下了,而且距离那么近;做个托架什么用?费力不讨好。吊筋也偏细,就一个字,乱!
回复
51楼
喷头的做法在做精装时,,,经常会遇到,。。但不吊顶部位这样做就。。。。