在GB50242-2002的施工验收规范中提到:管道穿越沉降缝需在沉降缝前后加装柔性接头。各位大虾知道为什么要在“前后”均装柔性接头?

在GB50242-2002的施工验收规范中提到:管道穿越沉降缝需在沉降缝前后加装柔性接头。各位大虾知道为什么要在“前后”均装柔性接头?
免费打赏
memory
2002年09月24日 19:47:57
2楼
避免应力外传,损坏管道、柔性接口、管道支架!
回复
小不点
2002年09月24日 20:14:23
3楼
装一个不行吗?沉降缝前后装的话,前多少,后多少,两个柔性接头的距离是否太近了?一个接头不也可以避免应力外传,损坏管道、柔性接口、管道支架吗?
回复
memory
2002年09月24日 21:56:03
4楼
想一想古代兵器之一“三节棍”的样子,就不难懂了!它有两个活动点!灵活自如!

回复
cjr168
2002年09月24日 22:38:05
5楼
楼上说的很有道理。
回复
zjf2002
2002年09月25日 17:38:09
6楼
个人认为:
九节鞭也没用!
沉降缝中间设置柔性接头才管用!
但是不可能的!
回复
pingboy475587
2003年03月09日 23:24:06
7楼
呵呵
回复
lwjt
2003年03月12日 23:12:36
8楼
我做柔性接头,
网址:liweigroup.com
电话:013838192508
联系人:韦经理
回复
zhaoxin
2003年03月16日 12:18:39
9楼
加金属软管也可
回复
zzj2002
2003年03月19日 09:11:44
10楼
请交诸位,室外排水工程,如果地基沉降较大,排水管道与隔油池,化粪池的连接如何处理?