框架柱的连接位置问题.
辛颜
辛颜 Lv.6
2006年03月09日 13:22:01
来自于建筑施工
只看楼主

地下室层高5.4米,箍筋全长加密,在基础上部设置连接位置可以吗.如果一次立至一层顶.有什么好的施工方法.请大家帮忙.谢谢

地下室层高5.4米,箍筋全长加密,在基础上部设置连接位置可以吗.
如果一次立至一层顶.有什么好的施工方法.
请大家帮忙.谢谢

免费打赏
glian.c
2006年03月09日 14:36:00
2楼
好像不行吧
一次立至一层顶当然好了,省材又可保证质量,施工方法吗,主要是脚手架一定要加固,以确保有足够的强度和刚度来固定模板和插筋。而且,各小单元间也有形成固定体系。
回复
天天画不累
2006年03月10日 10:36:58
3楼
应该可以的吧,不然怎么预留插筋啊
回复
天天画不累
2006年03月10日 10:37:25
4楼
应该可以,不然怎么预留插筋呢
回复
辛颜
2006年03月10日 12:29:09
5楼
应该执行哪个图集的要求呢
回复
tangcaijun
2006年03月10日 12:34:58
6楼
以下是引用xinyan7810在2006-03-09 13:22:01.0发表的内容:

地下室层高5.4米,箍筋全长加密,在基础上部设置连接位置可以吗.
可以,但是不经济。多此一举

如果一次立至一层顶.有什么好的施工方法.
区区5.4m,一次立至地下室顶(上部有结构体,则应穿过地下室顶板以上规定的长度).没有问题,钢筋笼自身的刚度都满大,不需要什么专门的施工措施。

不少施工人员还偷偷利用柱钢筋笼的箍筋穿跳板,进行某些个施工作业。
回复
辛颜
2006年03月10日 13:09:27
7楼
柱子的留槎高度按什么取值.
03G101-1的的相关规定不适用于地下室.
回复
tangcaijun
2006年03月10日 13:22:22
8楼



我认为,多层(2~3层)地下室可按国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)留茬;

单层地下室在9m定尺钢筋可达的范围,不需要在地下室留茬。

回复

相关推荐