大家注意!!!关于新版给排水规范计算室外给水管道的方法探讨
bingxueeryishi
2011年01月04日 10:46:04
只看楼主

新版给排水规范3.6.1条计算居住小区的室外给水管道的方法,表3.6.1我不知道怎么查,例如:我取小区人数为8500人,当量数取4,那我取表是取400还是450那栏,首先按表3.1.9普通住宅二,130-300/2.8-2.3,那QlKh可取130*2.3-300*2.8,即299-840,那那一竖排都能取啊。我取400的话8700>8500是属于3.6.1的第一条小于表值吗,那我取450,8500>7900是属于3.6.1的第二条大于表值吗?这样的话怎么取啊?

新版给排水规范3.6.1条计算居住小区的室外给水管道的方法,表3.6.1我不知道怎么查,例如:我取小区人数为8500人,当量数取4,那我取表是取400还是450那栏,首先按表3.1.9普通住宅二,130-300/2.8-2.3,那QlKh可取130*2.3-300*2.8,即299-840,那那一竖排都能取啊。我取400的话8700>8500是属于3.6.1的第一条小于表值吗,那我取450,8500>7900是属于3.6.1的第二条大于表值吗?这样的话怎么取啊?
我做了两种计算,人数都取8500,当量数取4,每户用水人数按3.5,总当量数取1000,那户数即可得1000/4=250户,
第一种,小于表,QlKh取400,计算方法先取3.6.3第一条,直接供水,再按3.6.4第一条计算,U0=100*400*3.5/0.2*4*24*3600=2.025%查当量表得(当量总数为1000)Q=8.37L/S即得室外生活给水设计秒流量。
第二种,大于表,QlKh取450,计算方法为按3.1.9条的规定计算最大时用水量为管段流量,即Qh=3.5*450*250/3600*24=4.56L/S即得室外生活给水设计秒流量。
同样的8500人,当量4,当量总数1000,因为表的取值不同,差值将近一半,我就是想问问,这个表到底怎么取值,怎么计算?(上面我的计算没错吧)


[ 本帖最后由 bingxueeryishi 于 2011-1-4 11:01 编辑 ]
免费打赏
dm972002
2011年01月07日 17:53:57
12楼

是这样的吧
回复
2360239
2011年01月07日 23:04:43
13楼
扣的也太细了吧,照着大的来就是
回复
梦想成真321
2011年01月10日 10:15:36
14楼
帮你顶一下,顺便学习
回复
zyq0823
2011年01月11日 19:18:59
15楼
130-300/2.8-2.3,我一般取的是200/2.5来计算的。
回复
zebra518
2011年01月11日 20:28:50
16楼
130-300/2.8-2.3,我一般取的是300/2.5来计算的。
回复
jackie_cdj
2011年01月12日 09:20:29
17楼
谢谢,新版本出来了:)
回复
alfei
2011年01月12日 10:50:20
18楼
新版本出来了?帮你顶一下,顺便学习
回复
lups0523
2011年01月12日 10:59:11
19楼
学习一下:lol
回复
xiaobugege
2011年01月12日 14:14:40
20楼
一般区间取值取中间值吧,具体情况具体分析,不过肯定是有个具体值的,不是区间哦
回复
nybz1234567
2011年01月12日 19:27:15
21楼
新规范没研究过,但是原来大于3000人小区可以去最大小时用水量的。楼主的那个结果,不到10l/s的流量,8500人的小区,我看是差太远了。不可能规范一变,就差个好几倍吧?很纠结。