大家注意!!!关于新版给排水规范计算室外给水管道的方法探讨
bingxueeryishi
2011年01月04日 10:46:04
只看楼主

新版给排水规范3.6.1条计算居住小区的室外给水管道的方法,表3.6.1我不知道怎么查,例如:我取小区人数为8500人,当量数取4,那我取表是取400还是450那栏,首先按表3.1.9普通住宅二,130-300/2.8-2.3,那QlKh可取130*2.3-300*2.8,即299-840,那那一竖排都能取啊。我取400的话8700>8500是属于3.6.1的第一条小于表值吗,那我取450,8500>7900是属于3.6.1的第二条大于表值吗?这样的话怎么取啊?

新版给排水规范3.6.1条计算居住小区的室外给水管道的方法,表3.6.1我不知道怎么查,例如:我取小区人数为8500人,当量数取4,那我取表是取400还是450那栏,首先按表3.1.9普通住宅二,130-300/2.8-2.3,那QlKh可取130*2.3-300*2.8,即299-840,那那一竖排都能取啊。我取400的话8700>8500是属于3.6.1的第一条小于表值吗,那我取450,8500>7900是属于3.6.1的第二条大于表值吗?这样的话怎么取啊?
我做了两种计算,人数都取8500,当量数取4,每户用水人数按3.5,总当量数取1000,那户数即可得1000/4=250户,
第一种,小于表,QlKh取400,计算方法先取3.6.3第一条,直接供水,再按3.6.4第一条计算,U0=100*400*3.5/0.2*4*24*3600=2.025%查当量表得(当量总数为1000)Q=8.37L/S即得室外生活给水设计秒流量。
第二种,大于表,QlKh取450,计算方法为按3.1.9条的规定计算最大时用水量为管段流量,即Qh=3.5*450*250/3600*24=4.56L/S即得室外生活给水设计秒流量。
同样的8500人,当量4,当量总数1000,因为表的取值不同,差值将近一半,我就是想问问,这个表到底怎么取值,怎么计算?(上面我的计算没错吧)


[ 本帖最后由 bingxueeryishi 于 2011-1-4 11:01 编辑 ]
免费打赏
bingxueeryishi
2011年01月04日 10:55:04
2楼
知道的前辈们说说啊,自己顶起来!
回复
bingxueeryishi
2011年01月04日 11:02:29
3楼
自己顶起来,大家看看到底怎么取值啊!
回复
yqz9527
2011年01月05日 13:20:25
4楼
按照内差法算吧
回复
葱爆羊肉
2011年01月05日 15:29:22
5楼
根据楼主的计算,室外给水管径取DN100即可,至于具体流量的具体计算,个人认为不必纠结,适当根据你所处地域的情况,在规范允许范围内取个中值即可。给排水里很多计算没法100%精确,取个相对大点的值,能满足你选管设计,规范上没违反就可以了。
回复
aj.chen
2011年01月05日 19:11:35
6楼
i 服了 u !
看得我眼花缭乱!!

首先我认为你的探索精神是好的!

其次我要说的是:你的立意就有问题! 130-300/2.8-2.3 都能取?!?!

这是给设计人一个参考的区间,你必须在计算前确定到底采用多大的参数是合理的!!

就是说定额和变化系数必须是确定值。然后用内插法去查表,明白了吧!!!

因此你后边算了半天的2种情况就不存在!必须是个确定值!
回复
ann_haa
2011年01月05日 23:50:55
7楼
帮你顶一下,顺便学习
回复
amlt
2011年01月06日 06:08:32
8楼
经验是积累的,生活是挫折的!
回复
czhp
2011年01月07日 09:41:24
9楼
查一查新的给排水设计规范啊
回复
lsw20026510
2011年01月07日 10:14:52
10楼
对,就是按照 法
回复
tttyyyhhh
2011年01月07日 13:05:30
11楼
帮你顶一下,顺便学习
回复

相关推荐

APP内打开