查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~

查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~
免费打赏
moran1123
2011年01月29日 09:18:37
32楼
22KW的电机电流约为43A 4x10的载流量为67A 距离近还可以,距离远就要认真计算了。
回复
loveryujun
2011年01月29日 09:56:25
33楼
建议采用10平方的
回复
xiaxia404100
2011年01月29日 10:37:31
34楼
还要考虑温度系数吧
回复
nissinli
2011年01月29日 11:32:32
35楼
按照规定算10平方也不合理,10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。再打折算,各位大师看看行吗
回复
p35561557
2011年01月29日 11:48:39
36楼
路过学习
回复
rld0431
2011年01月29日 13:00:03
37楼
如果供电距离稍远一点使用16平的电缆比较合理
回复
xingtianyiyi
2011年01月30日 07:43:25
38楼
不要只考虑运转时的电流,还要启动时的电流,所以要适当考虑增量。
回复
godfather000
2011年01月30日 18:02:53
39楼
看你断路器整定值了,63A那就得用16平方。
回复
w78822402
2011年01月30日 18:31:47
40楼
赞同20楼的意见
回复
tian-69
2011年01月30日 21:30:36
41楼
同意20楼的意见,我原来在一家造纸厂,纸浆推进器马达都是22KW的,用的导线就是6mm2的,使用一直都正常,也没出现导线发热或其他不利的影响,选电缆要看实际情况,不能一概而论,那样又浪费又不负责任