22KW电机用YJV4*6平方的电缆可行么?
hyheey
hyheey Lv.2
2011年01月04日 09:54:20
只看楼主

查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~

查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~
免费打赏
ljphb
2011年01月06日 09:52:43
22楼
要考虑一下敷设环境和保护装置,用10个粗的。
回复
yangshuo211
2011年01月06日 10:15:42
23楼
其实6的就够了,但是如果距离比较远的话还是考虑换10的线
回复
wlh0552
2011年01月06日 10:25:58
24楼
需要考虑电缆的敷设方式、环境温度!!!!
回复
东老大
2011年01月10日 20:53:16
25楼
关键是负载,和敷设距离。实际运用中负荷、50米内,6平就够了。
回复
liuss369
2011年01月11日 03:02:14
26楼
常期用,我选6个的就够了,用了三年了,没事。我们国企,都是选大的,有时大很多。给私企干活,得注意节约了,市面上价格差得很多,买10个的,从八元到十六元都有,真难选。
回复
woheni2010
2011年01月17日 18:42:35
27楼
有道理 要是我绝对用50的开关 16的先
回复
yayacs1980
2011年01月17日 20:36:58
28楼
不能只考虑理论载流量的,还要考虑各种系数。综合考虑下来,6平方的偏小了。
回复
sxfai
2011年01月17日 20:59:28
29楼
十平方的比较合理,够用又不至于造成浪费.
回复
joad1
2011年01月22日 14:02:21
30楼
给一个电机的选线经验值,希望对你有帮助。另外可以根据计算电流来选取断路器,国产的断路器的话应选较计算电流稍大的断路器。

对电动机配线的口诀
  口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数
  说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
  先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100 “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16平方毫米可配22 千瓦。
  “25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
  “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
回复
woshiyu168
2011年01月22日 14:25:51
31楼
一般是这样计算的22KW/380/1.732/0.85/0.9=43.7A
所以6平方足够了
回复

相关推荐

APP内打开