22KW电机用YJV4*6平方的电缆可行么?
hyheey
hyheey Lv.2
2011年01月04日 09:54:20
只看楼主

查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~

查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~
免费打赏
zigj
2011年01月04日 13:20:12
12楼
首先要考虑开关、接触器的选择,然后再选择电缆,同时要考虑开关、接触器、电缆之间的配合。6平线肯定是小了。
回复
一指慢
2011年01月04日 13:52:51
13楼

产生热量了,电阻貌似增加了呀!:(
回复
tomely
2011年01月04日 15:25:34
14楼
我用16的,5.5KW的电机我用2.5的,甲方和施工人员都说小,让我改4的。
回复
iori_sam
2011年01月05日 15:37:34
15楼
按50或63的断路器选的话,一般10~16mm2的线缆。
6mm2也太小了把大哥,换大一点的把
回复
hanxu777
2011年01月05日 15:44:15
16楼
建议10平方的电缆,踏实
回复
rendonglin
2011年01月05日 16:45:44
17楼
考虑电缆的敷设方式,建议10平方的电缆:)
回复
w542131241
2011年01月05日 16:50:27
18楼
具体还要看距离
距离很远的话,算上压降10平方都小了
回复
rsjd
2011年01月05日 19:12:18
19楼
其实大家都忽略了一个问题,楼主这个的电机是什么设备上的,是长期满负荷工作吗?

如果是间断性的负荷(如很多普通冲床),而且距离不大,6平方足够了,如果是长期性负荷,如水泵、风机等,绝对不能用,10平方都嫌小而要用16平方的

其实选择电缆要从它的散热、发热条件选是最可靠的,比如一台22KW的车床,虽然装机功率很大,但一般来说它在使用时实际电流都很小,大部分都不到20A甚至更小,这样的设备选大一档的电缆老板会骂死你的,说你是外行

[ 本帖最后由 rsjd 于 2011-1-5 19:18 编辑 ]
回复
hn572200
2011年01月05日 20:48:44
20楼
按载流量是够用了,但是问题是多方面的,建议上10平方的线
回复
weilian123
2011年01月06日 09:05:54
21楼
计算电流*1.35,所有选用10平
回复