22KW电机用YJV4*6平方的电缆可行么?
hyheey
hyheey Lv.2
2011年01月04日 09:54:20
只看楼主

查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~

查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~
免费打赏
姜振祥
2011年01月04日 09:58:34
2楼
理论是够了 但是实际产生热量了 电阻降低了 载流量也就小了 建议用10平方的
回复
zyz8438
2011年01月04日 10:01:41
3楼
通过载流量选择电缆,还需考虑电缆的敷设方式!一般来说,为保险起见,都留有一定裕量,往上浮一档选10平方比较合适!
回复
hyheey
2011年01月04日 10:04:08
4楼
谢谢,恩 加一档还是放心些~
回复
hyheey
2011年01月04日 10:09:33
5楼
电缆都走桥架的~
回复
一个人的传说
2011年01月04日 10:22:55
6楼
关注下,学习了
回复
junshouxu
2011年01月04日 10:29:49
7楼
如果离电源近的话是可以考滤用,不过出于安全还是用十的吧
回复
peca
2011年01月04日 10:50:16
8楼
用10的 .
回复
loujinpu
2011年01月04日 11:20:53
9楼
除了按发热条件考虑载流量外,还应考虑电压降,6平方小了,最好用10平方
回复
fasle
2011年01月04日 12:46:56
10楼
建议采用10平方的
回复
dandytian
2011年01月04日 13:07:15
11楼
考虑敷设环境,考虑敷设方式,考虑偷工减料。。。
应该用16平方的
回复