本平台试想把房屋建筑和城市基础设施营造现场经常遇到的话题提出来,与从事实际工作的有兴趣的网络师友沟通,通过这个小平台与网络师友共同进取。谢谢大家。
本平台试想把房屋建筑和城市基础设施营造现场经常遇到的话题提出来,与从事实际工作的有兴趣的网络师友沟通,通过这个小平台与网络师友共同进取。谢谢大家。
22楼
37、民用建筑工程室内装修中采用天然花岗岩石材,当总面积大于( )时,应对不同产品分别进行放射性指标的复验。
A、50m2 B、100m2 C、150m2 D、200m2 E、250m2
38、按照建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,旁站监理人员应当认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场( ),及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。
A、实施监理 B、巡视 C、平行检验 D、跟班监督
回复
23楼
39、为了在施工和运营期间对建筑物的变形进行观测,有关方面规定在住宅小区内应该设置( )永久性的沉降观测基准点。
A、1个 B、2个 C、3个 D、4个
40、硬化后砌筑砂浆的强度,必须满足设计要求才能保证砌体强度。用边长70.7mm的正立方体试件,经28d标准养护,测得一组( )的抗压强度值来评定。
A、2块 B、3块 C、4块 D、6块
回复
24楼
41、钢筋混凝土是由钢筋和混凝土这两种物理性能和力学性能完全不同的材料所组成。在钢筋混凝土结构中,混凝土主要承受压力,钢筋主要承受( )。
A、拉力 B、应力 C、弯矩 D、剪力
42、混凝土作为钢筋的保护层,可使钢筋在长期使用过程中不致( )。
A、变形 B、失稳 C、锈蚀 D、破坏
回复
25楼
43、钢筋混凝土梁的配筋设计通长需要进行正截面承载力计算。其目的是按控制截面的弯矩确定截面尺寸及( )的数量。
A、箍筋 B、弯起钢筋 C、纵向受力钢筋 D、腹筋
44、进行钢筋混凝土梁斜截面计算的目的是确定截面抗剪所需要的( )及弯起钢筋的数量。
A、箍筋 B、腰筋 C、纵向受力钢筋 D、腹筋
回复
26楼
45、砖强度等级MU的划分是按( )。
A、10块砖中抗压强度的最小值 B、10块砖中抗压强度的平均值
C、10块砖中抗压强度的标准值 D、10块砖中抗折强度的最小值
46、抗渗性能最好水泥是( )。
A、硅酸盐水泥 B、粉煤灰硅酸盐水泥
C、普通硅酸盐水泥 D、火山灰质硅酸盐水泥
回复
27楼
47、当开挖深基坑有可能出现流砂,且靠近原有建筑物开挖时,护壁支撑方式宜选用( )。
A、横撑式支撑 B、板桩 C、锚杆 D、连续式水平支撑
48、可在水中打桩,并可用于拔桩的桩锤是( )。
A、落锤 B、单动汽锤 C、双动汽锤 D、柴油汽锤
回复
28楼
49、当开挖深基坑邻近有旧建筑物、交通干线或地下管线,基坑开挖不能放坡时,宜采用( )。
A、横撑式支撑 B、板桩支撑 C、锚杆支护 D、地下连续墙
50、钢筋与钢板的焊接,宜采用的焊接方法是( )。
A、对焊 B、气压焊 C、电弧焊 D、点焊
回复
29楼
51、模板及支撑的支设应符合( )。
A、保证结构构件尺寸和相互位置的正确性 B、足够的稳定性
C、接缝严密 D、以上三项都是
52、支设柱模板时主要应考虑( )。
A、混凝土不漏浆 B、混凝土竖向压力 C、侧向稳定性 D、施工荷载
回复
30楼
三、多项选择题(每题中的备选项中,有2个或2个以上符合题意)
1、抗震结构体系的要求有( )。
A、小震不坏、中震可修、大震不倒
B、应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径;
C、应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力;
D、应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力;强度、延性、散逸性
E、对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高抗震能力。
2、底部框架-抗震墙过渡层的要求有( )。
A、应采用钢筋混凝土现浇板
B、混凝土强度等级≥C20,钢筋采用Q235
C、过渡层板厚度不应小于120mm
D、少开洞、不开洞D、洞口尺寸大于800mm时,洞口周边设边梁。
回复
31楼
3、关于五层及五层以上房屋的墙,以及受振动(含有吊车房屋)或层高大于6m的墙、柱所用材料的最低强度等级的要求,下列( )描述是正确的。
A、砖采用MU10 B、砌块采用MU7.5
C、砂浆采用M5 D、砖采用MU15、砂浆采用M10
E、对安全等级为一级或使用年限大于50年的房屋,墙、柱所用材料的最低强度等级应至少提高一级
4、多层砌体房屋的钢筋混凝土圈梁,下列( )描述是正确的。
A、截面高度不应小于120mm
B、不良地基要求增设的圈梁截面高度不应小于180mm。
C、不良地基要求增设的圈梁截面高度不应大于240mm。
D、抗震设防烈度为7度,最小纵筋4Φ10,最大箍筋间距250mm;抗震设防烈度为8度,最小纵筋4Φ12,最大箍筋间距200mm
E、抗震设防烈度为7度,最小纵筋4Φ12,最大箍筋间距200mm;抗震设防烈度为8度,最小纵筋4Φ14,最大箍筋间距100mm
回复