关于预作用系统
jam422
jam422 Lv.2
2002年09月23日 22:18:46
只看楼主

请教,各位大侠,有谁做过预作用系统的,预作用系统的充气设备如何确定,在给排水杂志上的有一篇文章介绍,但其介绍的方法实在是难于实际操作,有没有什么好的方法或者那个有实际的设计和运行经验,不妨教我,Z4523@ETANG.COM,不胜感激,必当重谢。

请教,各位大侠,有谁做过预作用系统的,
预作用系统的充气设备如何确定,
在给排水杂志上的有一篇文章介绍,但其介绍的方法实在是难于实际操作,有没有什么好的方法或者那个有实际的设计和运行经验,不妨教我,
Z4523@ETANG.COM,不胜感激,必当重谢。
免费打赏
memory
2002年09月23日 23:24:18
2楼
根据管道容积定,如果你急用,可找英国喷宝公司样本!
回复
jam422
2002年09月24日 20:22:41
3楼
理论是应该根据管道容积计算,但对于工程实际问题来说,实在是很难操作,要知道一个大面积的高层建筑需要去计算喷洒管道的容积的话,实在是非常不爽的事情,我想知道的是,有没有简便的实际能好用的方法去做,还盼那位高人明示,
还有那里能找到楼上所说的样本,楼上的大侠如能给我发一份,愚将万分感激!
回复
ddupfang
2002年09月24日 20:52:00
4楼
预作用系统充气的目的是监测管道是否大的泄漏,如有坏的喷头等。
在管道在平时长时间的气体慢性的泄漏会造成的亏空,空压机只要能够补气保持管道
压力即可。常用的小型空压机为全自动控制完全可以。
不用计算了。

排气阀应计算管道容积,但不用很精确。
回复

相关推荐