接地变压器的作用
zhujun_522
zhujun_522 Lv.11
2006年03月09日 10:11:37
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
tcchezhong
2006年03月09日 14:26:42
2楼
中性点不接地系统,为补偿接地电容电流,需在中性点加消弧线圈,为消弧线圈提供一个中性点,可做一台接地变压器。该接地变压器可兼做所用变压器。
本人有一篇论文,在本论坛。
回复
tcchezhong
2006年03月09日 14:28:26
3楼
论文,请指教!
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=105590&way=3
回复
zhujun_522
2006年03月13日 13:54:57
4楼
接地变压器和普通变压器有什么区别吗
回复
tcchezhong
2006年03月13日 14:09:00
5楼
区别不大,主要是功能上的区别。安装基本相同。
接地变压器,主要是向系统母线输送感性电流,用于补偿接地电容电流。
回复
five_victory
2006年03月13日 14:34:26
6楼
接地变压器是给不直接接地系统提供一个中心点,再接消弧线圈,形成经消弧线圈的接地系统
回复
wyxsacf
2006年03月13日 15:29:07
7楼
你说的系统接地变压器还是发电机中性点接地变压器?
系统接地变压器:没有其他中性点接地系统中利用曲折型连接的接地变压器提供系统中性点的变压器。
发电机中性点接地变压器:在大型发电机系统中,为了将定子接地故障电流限制在比较低的水平,以降低接地事故所引起的损害程度,使用一个低电阻值的电阻作为单相变压器的二次负载,再将该变压器的一次侧串联连接在发电机中性点的接地线中。在以前,都是使用油浸式变压器,但现在为了更加安全,都使用树脂浇注式干式变压器。这一方法起始于20世纪50年代的美国。
回复
zhujun_522
2006年03月13日 15:57:45
8楼
说白是是不是就是将三相三线变成三相四线拉
回复
doudouzime
2006年08月28日 17:00:34
9楼
我国电力系统中,的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用。但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果。 1),单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。 2),由于持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路; 3),产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸; 这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。为了解决这样的办法。接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。 另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。也既当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。 接地变的工作状态,由于很多接地变只提供中性点接地小电阻,而不需带负载。所以很多接地变就是属于无二次的。接地变在电网正常运行时,接地变相当于空载状态。但是,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变只在接地故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用,其中性点接地电阻和接地变才会通过IR= (U为系统相电压,R1为中性点接地电阻,R2为接地故障贿赂附加电阻)的零序电路。根据上述分析,接地变的运行特点是;长是空载,短时过载。 总之,接地变是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。
回复
aslook0351
2007年04月08日 16:52:16
10楼
谢谢,阿弥陀佛
回复
wanglin0052
2007年04月10日 12:12:33
11楼
电网经消弧线圈和接地变接地,和经小电阻接地,这两者之间有什么区别,在目前的实际工程中,那种用的比较多?
回复