排烟风机可以采用变频风机吗?
chenyifan19
2011年01月03日 12:25:10
来自于通风排烟
只看楼主

排烟风机可以采用变频风机吗?我查了建规和高规都没有具体要求,又看了建筑电气设计规范,也没有相关条文,有哪位大侠可以解答,谢谢!

排烟风机可以采用变频风机吗?我查了建规和高规都没有具体要求,又看了建筑电气设计规范,也没有相关条文,有哪位大侠可以解答,谢谢!
免费打赏
husthuang
2011年01月13日 13:20:00
43楼
没见过这么做的,做双速就行了吧
回复
ydsjy004
2011年01月18日 10:34:53
44楼
变频风机可靠性不好,不能保证在危急情况下快速启动,高速排烟,且控制复杂,不能用于排烟系统
回复
w378596899
2011年01月19日 22:25:32
45楼
我觉得排烟风机用变频的没用啊,着火的时候才用呢,高速运转才对,,变频干吗用...除非是通风和排烟共用的,那双速风机就解决了
回复
dongruilin88
2011年01月20日 11:19:14
46楼
为啥用变频系统,浪费啊,双速风机就可以了啊,或者并联两台,火灾时两台全开启,平时开一台,
回复
ybs056
2011年01月23日 22:13:38
47楼
可以用双速风机啊,没有必要去用变频风机,投资还高。