关于墙下阀板基础的问题!!!
xboywind
xboywind Lv.2
2006年03月09日 08:44:28
来自于地基基础
只看楼主

做了一个砖混的楼地基不好用墙下阀板的基础做了两道地梁不知道为什么下面的钢筋用PKPM算出来比上面的大应该是上面的稍大才对吧??请又经验的说说我哪里出问题了

做了一个砖混的楼
地基不好
用墙下阀板的基础
做了两道地梁
不知道为什么下面的钢筋用PKPM算出来比上面的大
应该是上面的稍大才对吧??
请又经验的说说我哪里出问题了
kjx
2006年03月13日 10:39:20
2楼
当然是下面的钢筋大了。筏板是倒梁楼盖,与普通楼盖正好相反。普通楼盖上面是支座,因此大。筏板正好相反。
回复
guanwang
2006年03月13日 20:45:08
3楼
你说的上下是指什么部位
是支座还是跨中?
回复
wu_yong
2006年03月14日 21:36:14
4楼
对于梁筏式基础而言,在梁处(支座)应是板底钢筋大,因为该处的负弯矩大
回复
xboywind
2006年03月15日 09:01:05
5楼
不是阀板的钢筋
是梁的钢筋
2楼的兄弟
应该是上面的大的
梁是上面钢筋大
既然是倒楼盖
你做的楼盖的梁是下面大的吧
那么它应该是上面大的
你弄反了
回复

相关推荐

APP内打开