(请教)关于配电间绝缘地毯铺设的规范
no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2011年01月02日 20:15:51
只看楼主

请教关于配电间绝缘地毯铺设的规范。最好告知那个规范,条列,因为要给领导看的,他们不懂只相信书面的条列规范高压柜 变压器 配电屏 直流屏前后是不是都要铺设绝缘毯?上次有个消防检测的他说电缆沟盖板都要铺的。

请教关于配电间绝缘地毯铺设的规范。最好告知那个规范,条列,因为要给领导看的,他们不懂只相信书面的条列规范
高压柜 变压器 配电屏 直流屏前后是不是都要铺设绝缘毯?上次有个消防检测的他说电缆沟盖板都要铺的。
no3no4no5
2011年01月03日 16:55:38
2楼
顶上来,希望大家指教帮助
回复
tongniu3793
2011年01月03日 17:41:22
3楼
问的好,我也一直找这个规范.
回复
no3no4no5
2011年01月05日 12:54:44
4楼
顶上来,求高手指教!
回复
hkbb008
2011年01月05日 13:07:22
5楼
帮你顶一下。
回复
no3no4no5
2011年01月06日 08:39:25
6楼
还是没人回复啊。。:(
回复
gdszkax
2011年01月17日 13:56:00
7楼
我是做专业做中置柜里的操作电源的,有需QQ772322599深圳艾克赛系统设备有限公司
回复
w542131241
2011年01月24日 12:11:30
8楼
变配电间屏前后铺绝缘板一般是电力公司(即供电单位)要求的,是为了保证操作安全。至于规范出去我这里先问一下电力公司的验收人员,再和大家交流。

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-24 12:12 编辑 ]
回复
lanxuer520
2011年01月25日 14:41:59
9楼
期望回复 我也一直在找
回复
ccccyq
2011年01月25日 17:20:48
10楼
同意8楼说法,这只是电力公司(即供电单位)的要求,估计是他们内部的规范,不给我们看的
回复
w542131241
2011年01月26日 08:52:31
11楼


杯具了!
问了两个电力公司验收人员,回复是这确实是公司要求的,包括系统屏前后的绝缘板、模拟图、地线、验电笔、绝缘鞋等等。他们一直这么要求,但具体是哪个规范、规定他们也记不清,好像在运行及操作工具这一块,反正是自己内部的标准。

个人只找到了北京 市 地 方 标 准 DB11/ 527—2008《变配电室安全管理规范》,在 5.3条: 变配电室的地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。放有酸性物质房间的地面(如蓄电池室)应采用耐酸且便于清洗的材料。配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。 变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。

仅供参考:
回复