132KW的水泵用多200KVA的变压器能否启动起来,水泵用的是软启。现有一台水泵在关闭时跳高压开关,那位高手告诉我是什么原因。
132KW的水泵用多200KVA的变压器能否启动起来,水泵用的是软启。
现有一台水泵在关闭时跳高压开关,那位高手告诉我是什么原因。
2楼
水泵估计危险吧。。有时间给你计算一下,下面高手有时间帮计算计算。。。。。
回复
3楼
“一台水泵在关闭时跳高压开关”,跳闸的信号是什么?
回复
4楼
楼主的问题是二个问题吧,第二个问题:"不是132KW水泵、200KVA变压器吧",如果是,你都已经启动了,就不存在第一个问题了。如果是另外的水泵,楼主是不是可以告诉我们水泵的功率多大?变压器容量是多少KVA?水泵是以什么方式启动的?高压开关是什么跳闸?
第一个问题,根据我们的经验即使采用软启动,也比较困难。200KVA的变压器,额定电流为304A,132KW的水泵额定电流为230A左右,软启动整定在1.32(230/304)倍水泵额定电流时,启动比较困难。况且,由于启动的瞬间将会有较大的电压降(启动电流引起的),因此使得水泵电机更难启动。
回复
5楼
楼上说的很有道理
回复
6楼
4楼说的很有道理
回复
7楼
“现有一台水泵在关闭时跳高压开关,那位高手告诉我是什么原因。”
关闭时跳高压开关?关闭是指什么操作?
回复
8楼
是速断保护动作吧?
回复
9楼
水泵可以,风机不行。
回复