对于大电流的开关柜,温升是影响产品运行性能的重要因素,由于母线栓接的接触电阻会随着母线在高温下运行而越来越大;触头弹簧在高温下其弹性也会发生改变,从而接触电阻增大。这些都会造成运行环境越来越恶劣,甚至发生事故。这些,对于大电流开关柜温升进行在线监测也就很有必要。同时,开关柜的智能化,也需要对开关柜进行温度的在线监测。我的问题是:1 各位同仁,对此有何想法,有什么办法解决。2 现在,有没有这样的产品可以配套安装在开关柜内解决开关柜温度的在线监测。
1 各位同仁,对此有何想法,有什么办法解决。
2 现在,有没有这样的产品可以配套安装在开关柜内解决开关柜温度的在线监测。
3 温度的在线监测传感器是什么?信号是怎样传输的。
请大家讨论。
2楼
温升对于开关柜,特别是大电流的开关柜,的确是影响产品运行性能的重要因素,但目前产品留有的使用余度都很大。比如额定电流3150A的可能最大负荷只达到2000A左右,还不到65%。情况可能没有楼主说的那么严重吧!不知各位XDJM有何见解,关注中......
回复
3楼
开关柜触头或接触面的温度监测已经有了好的成型的方案.前几天,好象在[供电配电]版块上有专门做的,而且广告也喊的很响.
回复
4楼
记得有断路器有这个功能,说断路器的某处的温度超过设定值就报警,跳闸。
回复
5楼
谁有实际做过,来讨论讨论
有这样产品的厂家,来说一说,也给点相关资料
回复
6楼
谁做过这样的,来讨论讨论。
那个厂家有这样的产品,也来说说。大家齐努力,把这个问题解决料。
回复
7楼
有没有人知道,大家认为这个不重要吗?因为接触不好而造成的事故可不少呀
回复
8楼
温度在线监测没有做过,也没有用户提过要,断路器真空灭弧室真空度在线监测就做过。关注中......
回复
9楼
估计也就是这些东西:散热风扇、温控器、探头组成的
回复
10楼
我也正需要此资料,因为我们的6300A的柜内要用.
好象有两种,一种是红外监测,如果用于触头或连接,将感应线圈套在检测处,我感觉不是很好.
另一种是光纤的,但主要用于监测气体和液体.用于母线或触头有点麻烦和不精确.昨天我和一厂家联系,他说需要在母线上钻一小孔,将探头放入与母线良好接触,可以保证精确测量.
我不熟悉这方面,请大家说.
回复
11楼
那就是与温升试验一样?将热电偶埋在母线上(监测点)?如果是这样的话实际操作起来可能很麻烦!
回复