一个小冷库,半夜自动开机时,有时压缩机轰隆响下几,有时高压跳。有时又不跳。白天出现相对比较少。今天看了一下,开机时高压瞬间升到二点几,然后又降到一点几。低压0.3稳定,油位正常。它又不跳。制起冷来效果也还行。请问各位师傅是不是高压有堵的地方?
一个小冷库,半夜自动开机时,有时压缩机轰隆响下几,有时高压跳。有时又不跳。白天出现相对比较少。今天看了一下,开机时高压瞬间升到二点几,然后又降到一点几。低压0.3稳定,油位正常。它又不跳。制起冷来效果也还行。请问各位师傅是不是高压有堵的地方?
2楼
压缩机的启动电流大,负荷重,或者电压不稳或过低。
回复
3楼
:) :) :lol :Q :L :( 没有可说的了
回复
4楼
请问楼上那位是不是有意这样说的?
回复
5楼
像是液击············
回复
6楼
这里不是开玩笑的平台,此类故障只能说你没遇见.
回复
7楼
有点像是油击,液击的话机头会结霜。
回复
8楼
呵呵;本来就是启动负荷大;停机的时候;压缩机里存在很多的液体制冷剂;所以;开机的时候就会出现这样的情况;也可以说是液击;这样的启动现象;时间不会很长;压缩机就会损坏;而且;系统的管路;也会很快损坏;;仅供参考;;;
回复
9楼
有没有人说说,碰到这种故障如何处理呢?是不是加一个电磁阀用低压保护来停机呢?:)
期待回复。谢谢。
回复
10楼
没有土木币啊 怎么能下载
回复
11楼
有可能是电磁阀封闭不严。检查冷凝风机相序,如果是水冷机组检查冷凝水泵上水量,制冷剂是否多了。
回复