高压的电流一般很小。根据电流算,电缆似乎很小。比方1000kVA配变高压侧只有57.7A,从高压配电柜到配变的电缆该选多大,以1000kVA配变为例?我平时都选了YJV-70mm2的。是不是大了?
高压的电流一般很小。根据电流算,电缆似乎很小。
比方1000kVA配变高压侧只有57.7A,
从高压配电柜到配变的电缆该选多大,以1000kVA配变为例?
我平时都选了YJV-70mm2的。是不是大了?
2楼
我看到书上有种,按经济电流密度选择导线和电缆的截面。
如果根据这个来的话,铜电缆按2A/mm2
则 57.7/2=28.85mm2
选35mm2足够了呀
回复
3楼
高压电缆的选择,主要是热稳定。
规范、手册中,有计算方法。
I"=31.5KA时,你算算,70的够吗?
回复
4楼
I"=31.5KA 这个是低压侧呀。
回复
5楼
我说的是高压侧。高压断路器:16KA、20KA、25KA、31.5KA、40KA、50KA、63KA。
最常用的:1250A,31.5KA/80KA。
回复
6楼
热稳定校验,建议你选择选95
回复
7楼
热稳定校验好象很麻烦,
哎呀,数学又差,真难看懂。。。。。。。。
回复
8楼
《DL/T401-2002高压电缆使用导则》pdf版
回复
9楼
有的话麻烦上传一下拉。
回复
10楼
《DL/T401-2002高压电缆使用导则》
回复
11楼
我刚做到一个项目,是箱变,高压侧是20KV,变压器是800KVA,设计院设计的电缆是YJV-95mm2。
回复