高压的电流一般很小。根据电流算,电缆似乎很小。比方1000kVA配变高压侧只有57.7A,从高压配电柜到配变的电缆该选多大,以1000kVA配变为例?我平时都选了YJV-70mm2的。是不是大了?

高压的电流一般很小。根据电流算,电缆似乎很小。
比方1000kVA配变高压侧只有57.7A,
从高压配电柜到配变的电缆该选多大,以1000kVA配变为例?

我平时都选了YJV-70mm2的。是不是大了?
免费打赏
dsy123456
2006年03月08日 13:43:22
2楼
我看到书上有种,按经济电流密度选择导线和电缆的截面。
如果根据这个来的话,铜电缆按2A/mm2
则 57.7/2=28.85mm2
选35mm2足够了呀
回复
tcchezhong
2006年03月08日 13:48:46
3楼
高压电缆的选择,主要是热稳定。
规范、手册中,有计算方法。
I"=31.5KA时,你算算,70的够吗?
回复
dsy123456
2006年03月08日 15:51:57
4楼


I"=31.5KA 这个是低压侧呀。
回复
tcchezhong
2006年03月08日 16:15:53
5楼

我说的是高压侧。高压断路器:16KA、20KA、25KA、31.5KA、40KA、50KA、63KA。
最常用的:1250A,31.5KA/80KA。
回复
cheat25
2006年03月08日 17:05:26
6楼
热稳定校验,建议你选择选95
回复
dsy123456
2006年03月08日 18:10:52
7楼
热稳定校验好象很麻烦,
哎呀,数学又差,真难看懂。。。。。。。。
回复
hdsr178
2006年03月14日 14:59:23
8楼
《DL/T401-2002高压电缆使用导则》pdf版
回复
dsy123456
2006年03月14日 16:20:10
9楼


有的话麻烦上传一下拉。
回复
hdsr178
2006年03月14日 21:11:13
10楼
《DL/T401-2002高压电缆使用导则》
回复
zhaotr82
2006年04月05日 13:18:59
11楼
我刚做到一个项目,是箱变,高压侧是20KV,变压器是800KVA,设计院设计的电缆是YJV-95mm2。