只看楼主

高压的电流一般很小。根据电流算,电缆似乎很小。比方1000kVA配变高压侧只有57.7A,从高压配电柜到配变的电缆该选多大,以1000kVA配变为例?我平时都选了YJV-70mm2的。是不是大了?

高压的电流一般很小。根据电流算,电缆似乎很小。
比方1000kVA配变高压侧只有57.7A,
从高压配电柜到配变的电缆该选多大,以1000kVA配变为例?

我平时都选了YJV-70mm2的。是不是大了?
crazyboy
2006年04月05日 13:24:47
12楼
高压侧一般都有供电部门提供的系统短路容量,那样的话就可以算出短路电流。比如我这里是按500MVA来计算的。
回复
zhaosin163
2006年04月05日 15:38:33
13楼
500MVA有这么大吗?我们这里按300MVA计算(当然了,我们没有考虑变电站两台变压器并列运行的情况,这情况在用户用电侧计算短路电流时不考虑),如果按照500MVA后面的投资将会增大很多,我认为设计时可不考虑变电站两变压器并列运行的情况