80,80,80
memory
memory Lv.2
2002年09月20日 21:56:00
只看楼主

消防规范中有“静压超过80米的消火栓系统就要分区”的说法,各位,如果建筑物高度为六十米,但顶层有气压罐稳压系统。平时系统静压超过80米,难道需要分区吗?各位实际设计中是如何执行的?

消防规范中有“静压超过80米的消火栓系统就要分区”的说法,各位,如果建筑物高度为六十米,但顶层有气压罐稳压系统。平时系统静压超过80米,难道需要分区吗?各位实际设计中是如何执行的?

免费打赏
ouyibing
2002年09月21日 10:04:14
2楼
可以用减压阀。
回复
linyinong
2002年09月22日 09:37:26
3楼
适可而止。如果超得不多,也就罢了,关键还要看当地消防部门的意见。
回复

相关推荐