按市政给水标准图集,如07MS101,05S502,蝶阀井处的管道埋深很大,如DN500主管的管顶覆土就要求在2.2-3米之间.各位在实际设计和施工中是严格照这个来的吗?我认为实际施工中可以做成容得下,可操作的尺寸就可以了,如需要更换检修,掀掉井顶,重新修.请各位大侠不吝指教,传点经验.
按市政给水标准图集,如07MS101,05S502,蝶阀井处的管道埋深很大,如DN500主管的管顶覆土就要求在2.2-3米之间.各位在实际设计和施工中是严格照这个来的吗?我认为实际施工中可以做成容得下,可操作的尺寸就可以了,如需要更换检修,掀掉井顶,重新修.请各位大侠不吝指教,传点经验.
2楼
实际市政给水管道,一般实际设计管顶覆土厚度只有700-1500mm左右,明显是不满足标准集在阀井处的尺寸要求的.难道要在阀井处局部改变管道埋深吗?
回复
3楼
一般难以满足,阀门安装的时候要考虑,比如卧式安装。
回复
4楼
希望多点人来指点.
回复
5楼
我也遇到这个问题 给水管道路下一般覆土厚度0.7M+就可以 阀门井处图集埋这么深 有必要吗?能否在满足
回复
6楼
如果管道覆土大于3米,标准图集还能用吗?
回复
7楼
我也想问这个问题呀
回复
8楼
好帖啊,确实如此,但是在设计过程中往往都不可能按照标准图集中要求埋深设计的,大多覆土控制在1.0~1.2左右,要考虑闸门的尺寸是否符合安装要求!
回复
9楼
好贴,进来学习了!
回复
10楼
我也一直有这个疑问
回复
11楼
:handshake
回复