梁配筋在电算结果的基础上大家一般加大多少?
kancai2010
kancai2010 Lv.5
2010年12月30日 12:03:28
来自于地基基础
只看楼主

1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。

2011年01月01日 13:53:13
52楼
我不但不加大,而且在合理的范围内我会考虑减少。因为现行的规范的太保守了,特别是梁。实验结果没有考虑整体作用,只是单一构件的实验。很多人或者又会说,就放足了,还会有裂缝,大家做了那么多年设计,很明显知道原因了,一定不是计算问题。唯一可以肯定。
回复
hsh369285698
2011年01月01日 15:22:57
53楼
一般情况下梁的配筋是不需要人为修改的,在PKPM成图的时候只要注意将支座的约束情况修改即可,对于悬挑梁来说一般是支座两侧都有钢筋,我们的设计原则是将悬挑梁上部钢筋删除,有内测上部钢筋伸出,在这种情况下可能会出现个别悬挑梁钢筋偏大,但是偏于安全,毕竟悬挑构件是一种特殊的构建,也是安全要求较高的构建,至于箍筋问题,那是在成图的时候修改支座后的结果,有很多一部分悬挑梁会默认边梁是其支座,那是错误的,修改后你会发现钢筋的变化和箍筋自动加密!
回复
ljsa400
2011年01月01日 15:55:21
54楼
除非是框架梁与底框梁按规范的要求进行加密,其他的只要是满足承载力的要求,一般不需要加密的。
回复
kevintong
2011年01月01日 18:28:14
55楼
一般不需要,个别可以另外考虑……
回复
k990418
2011年01月01日 18:49:35
56楼
加大也有个比例,不是一定的,你想,计算值7加大1和26加大1对梁的效果是不同的,
悬挑梁箍筋加密是应该的吧,静定结构要多一点保障
回复
yiyingw
2011年01月01日 20:19:00
57楼
一般不加大的 如果加大面筋不加大 跨度大的底筋可以适当加大一二 对于悬挑梁面筋是要加大的吧!
回复
xurongshan
2011年01月01日 20:38:50
58楼
1,不需要加大,只需满足挠度跟裂缝就行
2,不需要加密
回复
cohen8265
2011年01月01日 21:43:12
59楼
原则上说应该按照实际计算的弯矩剪力根据公式计算配筋。大家应该知道强柱弱梁吧!梁柱是根据线刚比分配内力的。配多设计人员感觉安全可靠了,不知道这样是不是造成了强梁弱柱的结果,在多次地震的情况下强梁弱柱造成的震害是非常严重的,对于民用住在建筑一般的横在活在都是相对一定的,既要不漏不少,结构布置合理,在正常使用和小震,中震情况下是可以保持弹性变形的,在大震下保证不倒塌。能况且计算软件也没有考虑楼板厚度1/6范围内的钢筋,这一点已经是放大了,所以如果能根据已得计算内力计算配筋还是应该设计人员亲自计算。
回复
netvo
2011年01月01日 21:43:23
60楼
1.在计算结果基础上加大,要做到有针对性加大,构造钢筋能小则小,受力钢筋加大一些,也无可厚非,悬梁构件的纵筋加大50%,也不失为一种合理措施。
2.悬挑梁的箍筋加密,一方面有抗震措施的考虑;另外一方面,悬挑梁的荷载大部分来自于梁端部位(封口梁等),悬挑梁的剪力图也是各截面相差不大,所以会出现全长加密的做法。
个人意见,供参考讨论。
回复
niantansuxing
2011年01月01日 23:26:48
61楼
梁钢筋没必要放大,悬挑构件竖向地震力大,适当放大。
回复

相关推荐

APP内打开