1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。
这个一般来说是不必加大,尤其是支座不必加大;首先有很多朋友说的对,这是出于强柱弱梁的考虑,支座处配筋不需太大,避免塑性铰出现在柱子上面。所以我们在计算配筋的时候还会对支座处的弯矩进行调幅。实际上就是在减小支座的配筋,加大梁底配筋。再一个就是假使地震的反复作用,梁上出现塑性铰,那么实际梁上的弯矩分布将会更加接近简支梁,此时支座处的弯矩不会太大,反而梁底的弯矩会变大。所以梁配筋不要盲目的加大,要加大也是在梁底加。有些朋友说加大支座是考虑裂缝,然而实际很多案例表明,并不会出现这种情况。
至于悬臂梁箍筋加密,一方面悬臂梁上通常在端部有集中荷载,那么整个悬臂梁的剪力都会很大,故而通常都会全长加密,省那么一点钢筋完全没有必要。
回复
43楼
1.对于大跨度梁可适当放大1.05~1.2倍。
2.挑梁可以不用加密箍筋,要求加密箍筋只是构造上的要求,是对计算的补充
回复
44楼
一般不需要加大,但对一些特殊部位需要加大 比如悬臂梁 转换梁 框支柱
回复
45楼
1.因为我国建筑施工现状乱、差,钢筋、混凝土等各种材料质量(包括国标材料)不能百分之百符合规范要求,施工质量根本就没有任何保证,所以计算结果用适量加大,有利于保证工程质量。
2.悬挑结构在汶川地震中,基本上全部摧毁,破坏点位基本上都位于悬挑根部,因此最好是根部加密箍筋。这是实践检验出来的,并不是什么电算结果。
回复
46楼
学到很多东西,谢谢各位前辈!!
回复
47楼
电算结果不是没有考虑裂缝吗
回复
48楼
学习了一些结构新概念,结构设计要根据概念和经验判断,而不是单从电算计算结果来判断。
回复
49楼
因为钢筋不可能正好跟计算文件的符合的很好,肯定是就多不就少,适当加一点了。悬挑还是加密比较好。保险点一般施工单位养护时间跟不上,经常有模板拆除后悬挑构件上出现裂纹的现象。
回复
50楼
我门公司是小院,一般计算时按照实际的荷载取值计算,但是在配筋的时候后考虑受扭或者施工的情况适当考虑加强配筋的,但是加强多少只有自己感觉,问总工他也只说加强,没有固定加强多少的。
回复
51楼
悬挑梁上部与下部钢筋都要加大,这样最安全。
回复