1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。
一般跟你输入的荷载有关系
一般有两种做法:1.荷载适当输大点,后面配筋按照电算结果配钢筋,不需要加大;
2.荷载正常,后面大跨度、大悬挑的梁,需要放大1.2~1.5倍,其他的不需要放大。
这个根据你自己的习惯来就可以!
个人愚见
回复
34楼
悬挑梁一般加大1.3到1.5倍吧,箍筋是要加密的。至于其他配筋结果可能有时候加大知识因为人为归并的结果,便于施工吗
回复
35楼
软件计算时本来就已经放大了,而且过于放大不利于抗震,不容易出现塑性铰,不满足强柱弱梁的要求。
回复
36楼
个人习惯梁底钢筋放大1.1倍,梁支座钢筋不放大,悬挑梁钢筋一般放大1.1至1.3倍,特殊部位也必须加大,比如说局部开大洞口的周圈的梁板柱等全部要加强多放大不要省
回复
37楼
挑梁端有集中力时,箍筋有必要全长加密。
回复
38楼
一般情况下,梁钢筋不应该加大,因为有可能发生薄弱部位的转移,如,形成强梁弱柱.
回复
39楼
个人觉得支座负筋还是要加大的,否则裂缝难以满足要求。
回复
40楼
你单位和审图是正确的,为什么正确呢,先理解强柱弱梁的概念,梁端要发生塑性铰,耗能那么承载力不能人为加大。应当小于等于stawe计算结果配筋面积
回复
41楼
实现强柱弱梁梁配筋不应加大反而可以适当减小些.柱的配筋一般要加大.
回复