梁配筋在电算结果的基础上大家一般加大多少?
kancai2010
kancai2010 Lv.5
2010年12月30日 12:03:28
来自于地基基础
只看楼主

1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。

fanshenglove
2010年12月31日 12:31:35
22楼
有些大跨度的梁裂缝基本上是不满足要求的,这时候PKPM实际的配筋就会比计算结果(考虑裂缝选筋时)大很多,个人感觉不对于大跨度梁就不能单纯的完全按照计算结果了。(个人理解,仅供参考)。
回复
together119
2010年12月31日 13:17:44
23楼
跳梁加大时很有必要的,就是因为没有多余约束的作用,其它梁就按PKPM结果配是完全没问题的
回复
ctwo
2010年12月31日 13:58:40
24楼
1、简支梁没必要加大,算多少就是多少,框架梁看梁跨度大小了,一般短跨梁(3M以下吧)没必要加大,如果跨度大或者梁上荷载比较大的话,负筋还是要适当加大点,因为支座有负弯矩,主要是考虑裂缝影响,短跨裂缝影响一般不大。底筋一般不加大。
2、同意2楼的说法:“不加密,但是不加密不代表箍筋就是200间距,100/150甚至有些局部80、50的也不意味就是加密。”我们这里做悬挑梁箍筋一般不超过100,悬挑构件还是谨慎点好。
回复
yinjie1218
2010年12月31日 14:18:45
25楼
学到东西了,谢谢各位前辈
回复
yinjie1218
2010年12月31日 14:28:08
26楼
基本不加大,重要的梁放一放
回复
zjutmzjc
2010年12月31日 14:42:22
27楼
肯定要加大点,要满足裂缝和挠度要求
回复
ohstrive
2010年12月31日 14:47:28
28楼
规范没有规定、从力学计算上看,悬臂梁的根部是受力集中位置。
回复
m_m_aster3
2010年12月31日 15:11:48
29楼
学到很多东西,谢谢各位前辈!!
回复
jbs147
2010年12月31日 15:22:52
30楼
一般不用加强吧!!
回复
weiqiang18
2010年12月31日 15:28:30
31楼
挑梁一般是静定体系,加大一点钢筋是可以的,也算是合情理,因为有时软件计算出来的东西不一定很准,有时由于录入的误差或其它计算的原因就可能使计算结果不准确,最好的办法就是新手主动多点手算一下,找到一般多大跨度的挑梁一般配筋量的经验;其它梁一般都是超静定体系,不加大配筋一般都没有什么问题的,但也要分析电算结果的合理性,如果计出来的结果和你理想的传力体系效果不同时,就应注意其计算的正确和合理性了,还是有些结构薄弱的部位,还有一些很可能电算都没法算清的地方,适当的加大反而会更合理,很多规范条文也是基于这一点才编出了一些构造措施,总之一句话就是:设计时要加强结构概念分析,不要过于依赖软件计算,因为你可以试一下,同一结构,用不同的计算软件计算出来的结果,有时会差别很大的!
回复

相关推荐

APP内打开