1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。
一般大跨度的梁底筋我考虑放大
悬挑梁跨度稍微大的话我考虑放大
悬挑梁箍筋全程加密
回复
93楼
我们院梁配筋原则是不加大的,因为计算没有考虑板的作用,但是跨度一旦超过6米,我们就有下部筋必须满足相应的钢筋配置要求,对于超过2.5米悬挑梁箍筋加密,上部钢筋放大差不多1.5倍。
回复
94楼
pkpm算出来的东西
没有必要加大
都满足要求
回复
95楼
看大家的回复很受益啊,谢谢了
回复
96楼
我一般都是梁底加大的 支座一般不加
回复
97楼
我一般梁底放大 挑梁加密
回复
98楼
不必加大,除非钢筋排布及特殊加强
回复
99楼
学习到东西了!!
回复
100楼
我觉得应该吧悬挑梁加大一些,其他裂缝,挠度够了就行了.
回复
101楼
看总工的经验感觉了!
回复