商铺的计算功率一般考虑用多少KW
xsf_home
xsf_home Lv.2
2006年03月08日 10:02:32
只看楼主

我现在有一个材料城,商铺的用电量设计为10KW,经业主要求更改为5KW,我想请教的各位大虾,商铺设计的用电量一般考虑多少?(该商铺设计为两层半砖混结构,每个铺位面积为300平方米,单层面积为120平方米。首期投资800个铺位,面积20多万平方)

我现在有一个材料城,商铺的用电量设计为10KW,经业主要求更改为5KW,我想请教的各位大虾,商铺设计的用电量一般考虑多少?(该商铺设计为两层半砖混结构,每个铺位面积为300平方米,单层面积为120平方米。首期投资800个铺位,面积20多万平方)
免费打赏
xsf_home
2006年03月08日 10:25:07
2楼
怎么大家都不感兴趣啊?
我自己顶一下
回复
tnazxc
2006年03月08日 10:37:55
3楼
5KW应该够了,我设计的现已使用的番禺沙溪商易城也差不多。
回复
scy80
2006年03月08日 11:43:12
4楼
每户进线不妨大点考虑,总负荷计算就小点,每个铺面大功率用电的机会不多,同时用的就跟小了。我们这有个服装铺面每个才考虑3KW。不过空调和普通照明都是商场统一管理,不在这三千瓦内。
回复
liyanwei19811121
2006年03月08日 12:03:05
5楼
我们一般按80W/平米考虑.
回复
liyanwei19811121
2006年03月08日 12:04:55
6楼
80W/平米包括照明\插座\动力等商铺内的所有用电.
回复
dsy123456
2006年03月08日 12:05:13
7楼
各地要求不同吧,一般按80W~100W/平米考虑
回复
xsf_home
2006年03月08日 17:47:34
8楼
谢谢各位大虾指教
现在我这里还有特殊的情况
有业主买下4个连铺,面积1300平方
要求提供55kw的用电引入
更改后的设计是每铺5KW,现在能提供的电量不够。现在甲方要求更改总电箱总开关,除此外还有没有其他的办法?
回复
abby515
2006年03月09日 09:04:14
9楼
我们单位都是按150W/平米计算的。包括照明、插座、动力
回复
dsy123456
2006年03月09日 09:10:57
10楼


太大了吧?????
回复
gold_deer@co163
2006年03月09日 10:20:16
11楼
根据国家建筑标准图集04DX101-1<建筑电气常用数据〉3-13页 商业用电指标 一般40~80W/平米
大中型 60~120W/平米
回复