请教:电缆的选择 急!
xwy
xwy Lv.3
2006年03月08日 09:58:11
只看楼主

各位大侠:现有一园林配电,灯具的功率为35千瓦,原设计是采用80A的开关配VV4*35+1*16的电缆,由于附近找不到电源的引出点,只有从500米外将电源引来,请问要采用多大的电缆才能满足电压降的要求呢?谢谢,如哪位有时间给个计算的步骤给我们这些人学学,那就更加不胜感激了!

各位大侠:现有一园林配电,灯具的功率为35千瓦,原设计是采用80A的开关配VV4*35+1*16的电缆,由于附近找不到电源的引出点,只有从500米外将电源引来,请问要采用多大的电缆才能满足电压降的要求呢?谢谢,如哪位有时间给个计算的步骤给我们这些人学学,那就更加不胜感激了!
免费打赏
dsy123456
2006年03月08日 13:02:07
12楼

加大到50mm2的还不够呢,还要大一及,
50mm2的还是>5%
回复
xwy
2006年03月08日 13:03:05
13楼
变压器的情况就不熟悉了,没去过工地看过,甲方那边也没提出参数,晕
回复
m2z
2006年03月08日 13:03:27
14楼


功率矩不是这么算的,上式表示的是35kw的在600米末端的情况,
而实际上却是均匀分布在这600米上。所以通过上市计算的结果偏大。
回复
dsy123456
2006年03月08日 13:04:04
15楼
我看还是选70mm2的算了。
回复
dsy123456
2006年03月08日 13:08:58
16楼


既然知道怎么算,就说来听听啊?
回复
m2z
2006年03月08日 13:17:46
17楼


实际应该把这个均匀分布的负荷矩等效为一个负荷矩来算,此时,“力臂”为300米
故此时=P*L/C*S=35*300/(77*35)=3.9%。故压将满足要求。
不过此时还应该计算末端短路情况下的断路器灵敏度计算。
回复
ambitous79
2006年03月08日 13:24:45
18楼

有道理,这应该是均匀的灯具,不是单一的设备,我还真没注意。。。
回复
dsy123456
2006年03月08日 13:36:43
19楼
他不是说从600M外引到这里来的,应该是末端才有负荷的呀?
回复
wqc.54899
2006年03月08日 13:42:59
20楼
这么远的綫路应用变压器配电才经济实用,
回复
xwy
2006年03月08日 14:28:39
21楼
说明下:此配电箱所带的用电设备主要为气体放电的户外灯具,实际功率25千瓦,预留10千瓦,共计35千瓦,由于附近没有电源引出点,甲方说要拉专线从600米远的低压配电室引出,刚才看到各位提供的计算公式,我算了下是要4*70+1*35的电缆才能满足要求,对么?请指点!谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开