各位大侠:现有一园林配电,灯具的功率为35千瓦,原设计是采用80A的开关配VV4*35+1*16的电缆,由于附近找不到电源的引出点,只有从500米外将电源引来,请问要采用多大的电缆才能满足电压降的要求呢?谢谢,如哪位有时间给个计算的步骤给我们这些人学学,那就更加不胜感激了!
各位大侠:现有一园林配电,灯具的功率为35千瓦,原设计是采用80A的开关配VV4*35+1*16的电缆,由于附近找不到电源的引出点,只有从500米外将电源引来,请问要采用多大的电缆才能满足电压降的要求呢?谢谢,如哪位有时间给个计算的步骤给我们这些人学学,那就更加不胜感激了!
2楼
不好意思,刚才得到确切的消息是从电源引出点到配电箱的距离是600米,请以此计算,自己先顶下。
回复
3楼
你到这边看看,可能有你要的内容
http://co.163.com/forum/content/225_69681_1.htm
回复
4楼
u%=P*L/C*S=35*600/(77*35)=7.7%>5% 加大一级选吧。。。。。。。。
回复
5楼
你给出的条件不完整,请问你的灯具中光源是什么?国标GB50034-2004《建筑照明设计标准》及CJJ45-1991《城市道路照明设计标准》中对白炽灯和气体放电灯的电压偏差规定是不一样的;但如果按照GB50052-1995《供配电系统设计规范》中对于一般工作场所照明负载的电压偏差+5~-5(百分率)来计算,则最小要选用VV22(3*70+1*35)的塑料绝缘铜芯电力电缆,此时的电压损失率为—4.56<—5(百分率),而保持该末端电压时导线的允许长度为652.59m,也符合你给出的600m输电距离,但这是从配电变压器低压母线上算起,如果你的电源接入点距离变压器还有一段距离,那么情况又不一样。以上的计算条件是:从变压器低压侧供出同时三相平衡,负载35KW,功率因数0.9,计算电流53A。
回复
6楼
这么远的供电距离,别忘了校验短路保护的灵敏度啊!
很有可能,造成短路器形同虚设!
回复
7楼
谢谢各位了本设计中灯具是采用气体放电灯的,楼上的兄弟能再指点下么
回复
8楼
现在的情况是电源直接从附近的低压配电室引来,变压器就在低压配电室内,请问要怎样去校验短路保护的灵敏度,然后又选多大的电缆呢,请指教,多谢了1
回复
9楼
请问一下4楼的老兄,公式里的C是什么意思啊?
回复
10楼
至少应查清变压器的参数,可以按高压侧无限容量(或100至500MVA)计算短路电流,根据你了解的系统情况吧。然后,用被校验处的短路电流(两相、单相)/断路器的动作电流=灵敏系数。
手册中有计算方法。
回复
11楼
是个计算系数。。。你到这边来看吧
http://co.163.com/forum/content/225_69681_1.htm