各位大侠:现有一园林配电,灯具的功率为35千瓦,原设计是采用80A的开关配VV4*35+1*16的电缆,由于附近找不到电源的引出点,只有从500米外将电源引来,请问要采用多大的电缆才能满足电压降的要求呢?谢谢,如哪位有时间给个计算的步骤给我们这些人学学,那就更加不胜感激了!
各位大侠:现有一园林配电,灯具的功率为35千瓦,原设计是采用80A的开关配VV4*35+1*16的电缆,由于附近找不到电源的引出点,只有从500米外将电源引来,请问要采用多大的电缆才能满足电压降的要求呢?谢谢,如哪位有时间给个计算的步骤给我们这些人学学,那就更加不胜感激了!
22楼
我一般也是用这个公式计算的,380V电压允许偏差为+7%,-10%.
回复
23楼
我认为如果你的配电箱在距配电室600m,然后再从些配电箱出线给每个灯具使用的话,至少应按600m计算,并要留有余地,因为要保证的是用电设备的电压质量而不是配电箱内的电压质量.
1、u%=P*L/(C*S)
2、S=P*L/(C*u%)=35*600/(77*5)=54.55
3、选70的导线
4、校验:u%=P*L/(C*S)=35*600/(70*77)=3.9 满足要求!
5、短路电流:如按变压器为500KVA,Uk=4%,线路长度为60m时查手册
(04DX101-1,184页,本论坛有下载!名为:建筑电气常用数据)
为7.92KA,估算600m时大约要大于0.792KA,大概按800A算吧,也就是说配电室开关的短路保护电流整定值应小于800A,开断能力要大于800A.
回复
24楼
这么说吧,工程实际与理论是不同的,工程实际不是让你做学问,算那么精细,根本没必要,你问问施工方和投资方70和95的电缆在价格上区别大嘛,没有什么太多区别。所以你只需估算出来一个值,况且备用容量你已经加了。
另外,你学过微积分吧?电阻=ρl/s,对长度积分,你算算阻值是多少。有阻值、有电流,有始端电压,那么末端电压你自然能算出来了。
再者,这个照明,在低压状态下仍能发光,而且园林处无需过凉。在几百米的供电半径内,没有问题。
回复
25楼
我算了下灵敏度要选择240.从满足电压降选择50的够了.选择整定电流选35的够了
回复
26楼
线路的载流量及线路电压降可以满足.但灵敏度无法满足.
回复
27楼
△u%≥ΣM/C*A
ΣM=35*600=21000KW*M
△u%=5%
所以电缆截面积A≥21000/76.5=54.9mm2
故选电缆截面积为70mm2。
回复
28楼
我认为如果你的配电箱在距配电室600m,然后再从些配电箱出线给每个灯具使用的话,至少应按600m计算,并要留有余地,因为要保证的是用电设备的电压质量而不是配电箱内的电压质量. 根据JGJ16-92A,道路照明电压降可为10%,
1、u%=P*L/(C*S)
2、S=P*L/(C*u%)=35*600/(77*10)=27.3
3、选35的导线
4、校验:u%=P*L/(C*S)=35*600/(77*35)=7.8 满足要求!
5、短路电流:如按变压器为500KVA,Uk=4%,线路长度为60m时查手册
(04DX101-1,184页,本论坛有下载!名为:建筑电气常用数据)
为5.11KA,估算600m时大约要大于0.511KA,大概按500A算吧,也就是说配电室开关的短路保护电流整定值应小于500A.
回复
29楼
u%=P*L/C*S=35*600/(77*35)=7.7%>5%
回复