我们盐城地区开发商普遍喜欢使用美变,因为造价低\占地小,而美变易锈蚀,使用的是多油开关,不符合"无油化"国策,有没有其它有说服力的论据,可以让我们理直气状的拒绝美变呢?

我们盐城地区开发商普遍喜欢使用美变,因为造价低\占地小,而美变易锈蚀,使用的是多油开关,不符合"无油化"国策,有没有其它有说服力的论据,可以让我们理直气状的拒绝美变呢?
免费打赏
huanglongmiao
2006年03月09日 16:46:14
2楼
美式箱变的主要特点
1 过载能力强,允许过载2倍2个小时,过载1.6倍7个小时而不影响箱变寿命。
2 采用肘式插接头,可以十分方便高压进线电缆的连接,并可在紧急情况下作为负荷开关使用,即可带电拔插。
3 采用双熔断器保护,插入式熔断器为双敏熔丝(温度、电流)保护箱变二次侧发生的短路故障。后备限流保护熔断器(ELSP)保护箱变内部发生的故障,用于保护高压侧。
4 变压器一般采用高燃点油。
5 高压负荷开关保护用熔断器等全部元件都与变压器铁芯、绕组放在同一油箱内。
6 美式箱变无油温保护,只有一个温度计来显示油温,当油温太高时,依靠插入式熔断器来进行保护,还有一个压力释放阀,用来释放油箱内太大的压力。因此,应该经常检查在此两种情况下熔断器是否正常运行,及外壳是否发生渗漏油现象。
7 美式箱变的负荷开关是放入到变压器油箱内。油浸式三相联动开关可分为二位置(终端式)、四位置(环网式)两种,由于此负荷开关是放在变压器油箱中,其关合位置只能根据外部操作面板的指示来判断,而且其操作要通过专用的绝缘操作杆来进行,所以其操作较比复杂。从这一点来看,其操作很不方便。此外,由于看不见负荷开关的开断触头(即明显断开点),所以在开断后,给人们一种不放心的感觉。此外,其负荷开关一旦发生故障,更换、维修都将是十分困难。
8 美式箱变的后备保护熔断器,主要作用是保护变压器一次侧绕组发生的短路故障,换句话说,变压器的一次绕组短路造成限流熔断器熔断后,这台箱变基本上就不可能再维修了,只能返厂。因此,此熔断器熔断,一次侧短路都会给美式箱变带来无法修复的后果。其次,美国COOPER公司生产的美式箱变可以加装全绝缘氧化锌避雷器,但在国内生产的所有美式箱变几乎没有一家安装的,这应该说是一个严重的缺陷。高压避雷器无论从防雷还是抑制操作过电压等因素来说,都是十分必要的。
9 出线线路少,价格较低
回复
huanglongmiao
2006年03月09日 16:51:50
3楼
欧式箱变的主要特点
欧式箱变一般采用各单元相互独立的结构,分别设有变压器室、高压开关室、低压开关室,通过导线连成一个完整的供电系统。
1 变压器室一般放在后部。方便用户维修、更换和增容的需要,变压器可以很容易的从箱体内拉出来或从上部吊出来。由于变压器放在外壳内,其有利的因素是可以防止阳光直接照射变压器而产生的温升,同时也可以有效地防止外力碰撞、冲击及发生触摸感电事故;其不利因素是对变压器的散热提出了较高的要求。
2 高压开关室内安装有独立封闭的高压开关柜,柜内一般安装有产气式、压气式或真空式负荷开关—熔断器组合电器,其上安装的高压熔断器可以保证任一相熔断器熔断都可以使其主开关分闸,以避免缺相运行。此外还装有接地开关,其与主开关相互连锁,即只有分开主开关后,才可合上接地开关,而合上接地开关后,主开关不能关合,以此来保证维护时的安全。在柜内还装有高压避雷器,整个开关的操作十分方便,只须使用专用配套手柄,就可实现全部开关的关合分断。同时还可以通过透明窗口观察到主开关的分合状态。
3 低压开关柜:一般低压开关柜内都装有总开关和各配电分支开关、低压避霄器、电压和总电流、分支电流的仪表显示,同时,为了更好的保护变压器运行安全,往往采取对变压器上层油温进行监视的措施。当油温达到危险温度时,其可以自动停止低压侧工作(断开低压侧负荷),当然其动作值可以根据要求自行设定。
4 外壳及防护:国产箱变的各开关柜分别制成独立柜体,安装到外壳内,可以很方便的更换和维护,同时也提高了防护能力和安全性。其钢板外壳均采用特殊工艺进行防腐处理,使其防护能力可以达到20年以上。同时,上盖采用了双层结构以减少阳光的热幅射,其外观可以按照用户要求配上各种与使用环境相协调的颜色,以达到与自然环境相适应相点缀的效果。

5 有多种布局方式,灵活方便
6 出线线路多,相对价格稍高
回复
huanglongmiao
2006年03月09日 16:53:40
4楼
欧式箱变的主要特点
2006年03月09日 17:01:08
5楼
路过
回复
eric-ngf
2006年03月09日 17:21:12
6楼
刚参加了一个产品发表会,就是说这个的,但我现在还没有搞懂这两者的区别~~还是下现场比较直观点~~
回复
lyz_jh
2006年03月09日 20:32:33
7楼
谢谢楼上各位的指教
回复
tuziyt
2008年06月11日 21:48:06
8楼
非常详细的介绍,感谢!
回复
dinge
2008年06月12日 09:01:07
9楼
介绍的非常详细,还有几点疑惑:
1、“其上安装的高压熔断器可以保证任一相熔断器熔断都可以使其主开关分闸,”
能否再翻译一下?
2、箱变的变压器是选油变?还是干变为好?
3、箱变的变压器一般应配置什么种类的保护?
回复
wutaixiong
2008年06月12日 10:03:33
10楼
箱变使用的变压器:
1 在无特殊要求的地方,欧变用干式油式均可,现在防火等级高一点的地方要求用干变,一般工业或者重要场所以干变为多,普通民用的以油变为多。
2 美变使用油变。
箱变的保护
1 欧变保护比较完善,容量做得比较大,通常10KV的可达到2500KVA。目前500KVA以上多用欧变。
2 美变保护简单,相对容量要小,目前500KVA以下多用美变。
回复
dinge
2008年06月13日 17:24:40
11楼
我的第一个问题是想请huanglongmiao再详细解释一下,既然用了三个楼层的篇幅来介绍箱变,为什么不能再谈谈呢?
第二个问题的答复:一般工业或者重要场所以干变为多,普通民用的以油变为多。 请仔细看看周围,是这样吗?
第三个问题:箱变的保护→变压器的保护,一般包括:过流、零序过流、过负荷、零序过压、差动、非电量、、、,
“ 欧变保护比较完善,容量做得比较大”“美变保护简单,相对容量要小”这都是些什么谬论?
请问楼上的学过“继电保护”这门课吗?!